造成这个高压开关柜事故的原因是什么?
liruxue001
liruxue001 Lv.8
2007年08月12日 11:36:05
来自于电站工程
只看楼主

合闸时一声巨响,然后就是下面图片的样子,大家帮分析一下是什么原因造成的。

合闸时一声巨响,然后就是下面图片的样子,大家帮分析一下是什么原因造成的。

1186889760755.JPG

免费打赏
姜振祥
2007年08月13日 12:19:10
12楼
危险 下次合闸一定要检验一下是否有短路的地方
回复
zhaoguoguo
2007年08月13日 14:11:10
13楼
速断、差动,在未查明原因前,禁止送电,难道你们做运行的不清楚吗?
回复
lidongsheng908
2007年08月13日 14:41:42
14楼
柜子送电前,应该仔细检查一便或用摇表测试一下,那样送电安全一些.
回复
ziyouzhe580930
2007年08月13日 15:48:58
15楼
小心使得万年船。
回复
ycwyp2000
2007年08月13日 20:31:46
16楼
危险啊,提高警惕!
我厂就曾经有运行人员干过带地线合开关.15.75kV三相金属性短路还接地.典型的三相对称短路逼真试验.事发后的现场可是烟雾缭绕啊.惨不忍睹.
回复
laowenbin
2007年08月13日 22:54:48
17楼
呵呵~`建议楼主向你们公司领导马上开展“安全生产教育”活动~
回复
jhepzxd
2007年08月15日 06:51:02
18楼
工作真的要特别小心。
回复
lubin688
2007年08月15日 12:58:40
19楼
学习了
以后工作要特别小心.
回复
mxw_21526
2007年08月22日 16:11:44
20楼
是啊,这给我们电厂工作的是一个深刻的教训.我们以后一定要细心啊!!!
回复
lengjianweng001
2007年08月27日 00:27:37
21楼
看看最后一张图片,上班都还穿凉鞋。安全工作应该算比较马虎的了吧。
回复

相关推荐