合闸时一声巨响,然后就是下面图片的样子,大家帮分析一下是什么原因造成的。
合闸时一声巨响,然后就是下面图片的样子,大家帮分析一下是什么原因造成的。
12楼
危险 下次合闸一定要检验一下是否有短路的地方
回复
13楼
速断、差动,在未查明原因前,禁止送电,难道你们做运行的不清楚吗?
回复
14楼
柜子送电前,应该仔细检查一便或用摇表测试一下,那样送电安全一些.
回复
15楼
小心使得万年船。
回复
16楼
危险啊,提高警惕!
我厂就曾经有运行人员干过带地线合开关.15.75kV三相金属性短路还接地.典型的三相对称短路逼真试验.事发后的现场可是烟雾缭绕啊.惨不忍睹.
回复
17楼
呵呵~`建议楼主向你们公司领导马上开展“安全生产教育”活动~
回复
18楼
工作真的要特别小心。
回复
19楼
学习了
以后工作要特别小心.
回复
20楼
是啊,这给我们电厂工作的是一个深刻的教训.我们以后一定要细心啊!!!
回复
21楼
看看最后一张图片,上班都还穿凉鞋。安全工作应该算比较马虎的了吧。
回复