合闸时一声巨响,然后就是下面图片的样子,大家帮分析一下是什么原因造成的。
合闸时一声巨响,然后就是下面图片的样子,大家帮分析一下是什么原因造成的。
2楼
继续。
回复
3楼
背面。
回复
4楼
继续。
回复
5楼
继续。
回复
6楼
继续。
回复
7楼
直观感觉是有短路故障的回路被合闸,开关跳开后产生的了过电压,引起了多处击穿现象,包括二次线路。也有可能是在合闸时,二次线路因电流过大烧断掉下引起瞬时三相短路,产生的了过电压,引起了多处击穿现象。
回复
8楼
现在查清了,原因很简单。
这是电厂的一个10KV厂用电开关柜,安装队没有把那两片电缆孔盖板安装到位,而是放在了下隔离开关的静触头的瓷瓶上,造成了三相短路。由于是厂用电,发电机组开机后,电压逐渐升高,由于是短路,保险丝温度缓慢升高,进而两相保险丝熔断。在发电机组电压升至额定10KV后,发现厂用电并未送到,检查开关柜,发现了保险丝熔断。在未查清保险丝熔断原因的情况下,冒然换上一组新保险后合闸,出现了上述情况。
终上所述,乃低级错误。
回复
9楼
真的好马虎啊,害死人的
回复
10楼
合闸于短路回路上,就是三楼、四楼、五楼的照片中的铁片引起三相短路造成的。真是马虎大意,这下又要耽误许多时间来恢复了。