消防(喷淋)
阿德
阿德 Lv.12
2004年10月29日 16:16:27
只看楼主

请教各位工程师:我第一次做喷淋和高层,有一32米的八层建筑,一~四层为娱乐场所,五~八层为旅馆,根据高规应为二类建筑,(不是高档旅馆).五~八层是否要喷淋,高规没有说要,但在实际建好的大楼都有,且旅馆房间喷头只有一个,不知怎么样才符合要求?

请教各位工程师:
我第一次做喷淋和高层,有一32米的八层建筑,一~四层为娱乐场所,五~八层为旅馆,根据高规应为二类建筑,(不是高档旅馆).
五~八层是否要喷淋,高规没有说要,但在实际建好的大楼都有,且旅馆房间喷头只有一个,不知怎么样才符合要求?
免费打赏
蓝冰有个仔
2004年11月02日 11:55:50
12楼

同意 boss3002的意见,如果有空调系统,设的比较好,这时的火灾危险性比较大。如果,没有的话,那么,就不用设了。
不过,设与不设,我觉得最好是与当地的消防部门协商一下,听取一下他们的意见,因为,最后还是要他们来审查的。
回复
times
2004年11月02日 12:42:48
13楼
如果此旅馆设有空气调节系统,则必须设置喷淋.如果没有,则可以不设.
回复
lanzhi919
2004年11月02日 16:47:16
14楼
我现在也碰到了相似的问题,但最后还是没设。
回复
wf
2004年11月02日 17:04:21
15楼
同意11楼建议:请楼主看看《高层民用建筑设计防火规范》的以下条文:
3.0.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
4.1.5A

4楼,回答有一刀切的意思。不妥。
6楼,对规范不熟。
8楼,依据没有说服力。
10、12楼,回答较为中肯。
回复
frankzxl
2004年11月03日 00:03:05
16楼
在设有穿墙风管的中央空调系统时,应加设喷淋系统。
在没有设穿墙风管的中央空调系统,规范又没有明确一定要设的情况下:
1、如果甲方有钱,又对消防比较重视,则甲方一般会要求设。
2、如果甲方不想设,规范又没有明确一定要设,则最好向消防单位咨询,确认设不设,以避免返工。

回复
li0770fei
2004年11月03日 10:02:04
17楼
一至四层的“娱乐场所”到底是什么?
如果一至四层从自身疏散等方面,需要设喷淋的话,
就应该每层都设喷淋。
回复
ajun9937
2004年11月07日 01:04:19
18楼
我是来混积分的,呵呵,下次再聊。 我做过的一个同类型的工程做了喷淋的,你说的旅馆应该是酒店吧?
回复
ajun9937
2004年11月07日 01:05:49
19楼
为什么我的积分总是不见加啊,哪位仁兄能帮忙送点? 几分也好。急着下个东东!
回复
ajun9937
2004年11月07日 01:07:04
20楼
呵呵,灌水也可以加分哟,hoho,挣满5分了走人,对不住大伙了
回复
jipinfeifei
2004年11月07日 07:33:00
21楼
你所说的建筑应为综合楼,如果每层的建筑面积超过1000平方米,则为一类高层,否则为二类高层。如果是二类,旅馆部分按现行高规可不设喷淋。
消防这块要多小心
应该从规范出发
一切OK
回复