关于地埋管每M换热量,请教高手!
cyjme
cyjme Lv.3
2007年08月12日 01:53:25
来自于热泵工程
只看楼主

有人说:请教下高手,每M换热量应该与多大的地埋管径有关吧?比如DN25与DN32的每米换热量应该不一样啥?另外比如DN25的双U管埋在地下,其每米的换热量是60W/M,指的是每根DN25的换热量(单U),还是两根DN25的换热量(双U)??

有人说:

请教下高手,每M换热量应该与多大的地埋管径有关吧?比如DN25与DN32的每米换热量应该不一样啥?另外比如DN25的双U管埋在地下,其每米的换热量是60W/M,指的是每根DN25的换热量(单U),还是两根DN25的换热量(双U)??
免费打赏
cyjme
2007年08月13日 21:55:18
2楼
无高手??
回复
shdl2004
2007年08月14日 17:23:53
3楼
指的是孔深的延米,单U的要低20%左右。最主要的是,跟地层的渗水性、含水情况都有关系。