关于混凝土浇筑后梁承重的问题
xuyunjun1981
2012年11月29日 19:50:59
来自于建筑施工
只看楼主

大侠们,我家农村建三层楼房,梁长4.5-5.8m,昨天浇筑的混凝土,今天就在上面放预制板,每块应该有300-400公斤,15天后拆模,现在温度5-8摄氏度,这样行不行 能这么早不拆模板的情况下承重吗?谢谢!

大侠们,我家农村建三层楼房,梁长4.5-5.8m,昨天浇筑的混凝土,今天就在上面放预制板,每块应该有300-400公斤,15天后拆模,现在温度5-8摄氏度,这样行不行 能这么早不拆模板的情况下承重吗?谢谢!
免费打赏
fuyangluoyong
2012年12月03日 12:50:06
12楼
有影响的,15天就拆支撑有点早,现在气温低的
回复
ai_yue_yy
2012年12月03日 12:54:22
13楼
回复
ai_yue_yy
2012年12月03日 12:58:40
14楼
回复
ai_yue_yy
2012年12月03日 13:12:39
15楼
回复
feng_bo
2012年12月03日 13:56:58
16楼
至少21天,达到75%的强度要求
回复
ntuszl
2012年12月03日 16:21:55
17楼
在这样的问题下,混凝土的强度没有那么快的上来,仅仅第二天就放置那么大的构件,对于混凝土的破坏是免不了的了
回复
yangjianzhou
2012年12月03日 18:17:07
18楼
一、你家是框架梁吗?一般圈梁问题不大。
二、拆模板概念很模糊,是边模吗?
假如是框架结构,拆的是底模,你可以撵施工队走路了。就是一帮混蛋做事情的。
回复
enchuw
2012年12月03日 18:49:07
19楼
回复
l805287234
2012年12月03日 19:13:59
20楼
没拆模板没问题的,不及可以多等几天拆模
回复
mimosa33344
2012年12月03日 20:24:40
21楼
不能这么早上啊,兄弟。。。。。。。。。。。。。。。。。。还是保险点好