\今天测试箱变 在无功补偿柜内测试无功补偿自控器 它是信号取A相电流 B‘C相电压 但是通电后发现自控器不工作 是由于B相的保险烧坏(c相完好) 但是为什么B相保险烧坏 B相保险下口(自控器B相信号接线端子处)对地还有电压220v呢
\今天测试箱变 在无功补偿柜内测试无功补偿自控器 它是信号取A相电流 B‘C相电压 但是通电后发现自控器不工作 是由于B相的保险烧坏(c相完好) 但是为什么B相保险烧坏 B相保险下口(自控器B相信号接线端子处)对地还有电压220v呢
2楼
按你说的应该是可以分补的控制器,是380V,不知道是哪一家的控制器。我们用的分补自动控制器是取的三相电压。
“B相保险烧坏 B相保险下口(自控器B相信号接线端子处)对地还有电压220v呢 ”是不是端子接在了保险的上口了
回复
3楼
BC相的取样电压接的是控制器内部的一个小变压器,所以你在控器B相信号接线端子处测到的对地电压是C相对地电压。
回复
4楼
正解!
回复
5楼
回复
6楼
这还用问吗?哎!!!B相的保险熔断下端口有点压那不肯定是C相的吗..内部测量如果是220V的火线保险熔断那你就测不出来电压...
回复
7楼
学习一下!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
只要确定电压是正确的,装上保险应该没事的,不管取哪两相电压都应该没问题的,首先确定自控器的输入电压对不对
回复