最近工作比较忙,所以浏览其它相关论坛比较少.在这占用软件专区一贴,欢迎有兴趣朋友来交流!也向大家学习. 最近我在做一个3万平米的农科院办公楼,地下一层,地上22层,框架简力墙结构.建筑高度81.9米.空调系统比较简单,VRV系统,比较头疼的是生物实验室等实验室有排风柜局部排风的房间,是否考虑新风系统!气流如何组织才能满足实验的通风要求和空气调节!

最近工作比较忙,所以浏览其它相关论坛比较少.在这占用软件专区一贴,欢迎有兴趣朋友来交流!也向大家学习.
最近我在做一个3万平米的农科院办公楼,地下一层,地上22层,框架简力墙结构.
建筑高度81.9米.空调系统比较简单,VRV系统,比较头疼的是生物实验室等实验室有排风柜局部排风的房间,是否考虑新风系统!气流如何组织才能满足实验的通风要求和空气调节!
edc
2004年10月29日 21:15:00
2楼
我以前做的一个化学大楼排风,全部是采用通风柜,由于所有管路都要独立,导致管线非常多,不过我没有做新风系统,由于大楼两边靠外墙,自然通风很好,再加上通风柜使用时间短,同时使用频率不高。
回复
hhbox
2004年10月29日 21:45:05
3楼
规范中说实验室有连续排风的,送风量不小于排风量70%,我觉得应该是说实验室应为负压,但暖通空调规范里要求做小中央也要设新风以保证正压,两者有些矛盾,这也是我困惑的地方!
回复
meihe0000
2004年10月29日 22:02:29
4楼
应看情况设计:
1.有排风系统房间有外窗、外门时可不设补风系统。
2。无外门窗房间如排风系统每班开启时间不超过2小时,可不设补风系统;否则应设>=50%排风量的补风系统.
回复
hhbox
2004年10月30日 00:16:37
5楼
那实验室是否有负压要求,或者各个实验室之间不要有空气流通,有些是生物实验室,传染病实验室。。。?
回复
wangdongliang
2004年10月30日 16:17:47
6楼
我没有做过生物实验室
但是 我做过 光电类实验室
全部要求送新风的

我觉得 生物实验室应该有 负压 要求

如果送新风 的话

应考虑风量 ,不要大于排风量
最好通过 压差传感器 控制新风量
回复
hhbox
2004年10月31日 22:19:43
7楼
目前暂用解决方法:
1.采用送风机将新风直接送入室内,为排风量70%.
2.加大室内机制冷量.
候选方案:采用单向流新风系统,末端采用可控风量排风口,自平衡可调通风量.送风机根据所需风量自动调节.不用时送风口可关闭!