电抗器接线的进出线方向的问题
mingke520
mingke520 Lv.2
2007年08月11日 15:45:57
来自于变压器
只看楼主

每台三相电容器各相均应配置一台电抗器,当三相并列安装时应注意电抗器接线的进出线方向,其中间相必须和两侧相的接线相反,为什么,希望赐教!

每台三相电容器各相均应配置一台电抗器,当三相并列安装时应注意电抗器接线的进出线方向,其中间相必须和两侧相的接线相反,为什么,希望赐教!
免费打赏
yyfgy
2008年10月31日 22:45:00
2楼
运行的时候会产生磁场力,如果3个的安装都一样,那么中间的一个受的力会是外面的两个2倍左右,再一个就是磁场的叠加
回复
zhangzhdg
2008年11月01日 16:25:00
3楼
学习............
回复
wzy629
2008年11月26日 08:25:51
4楼
欧姆定律 专业电抗器生厂商 15867104119
回复

相关推荐

APP内打开