有谁做过双制冷系统的,请教以下
mmx21
mmx21 Lv.2
2007年08月11日 15:06:33
来自于制冷技术
只看楼主

有谁做过双系统的,请教以下我现在搞一个双系统的酒柜,就是用同一个压机,冷凝器,和过滤器,从过滤器出来后就分开两路毛细管到两个蒸发器毛细管的流量是一样的,然后又从同一个回气管进入压机,因为压机位置高于两个蒸发器位置就没有加储液包,实验结果是:一面制冷到-14度,一面制冷到20度,几乎就是不制冷,但毛细管有凝露,一开始以为是堵了,就焊开了发现没有堵,为什么会出现这种现象???一边制冷,一边不制冷,请大家给提个意见!!!

有谁做过双系统的,请教以下
我现在搞一个双系统的酒柜,就是用同一个压机,冷凝器,和过滤器,从过滤器出来后就分开两路毛细管到两个蒸发器
毛细管的流量是一样的,然后又从同一个回气管进入压机,因为压机位置高于两个蒸发器位置就没有加储液包,
实验结果是:一面制冷到-14度,一面制冷到20度,几乎就是不制冷,但毛细管有凝露,一开始以为是堵了,就焊开了
发现没有堵,为什么会出现这种现象???一边制冷,一边不制冷,请大家给提个意见!!!
免费打赏
jinyiwz
2008年07月06日 18:11:44
12楼
应该是分液不均匀
回复
h398470453
2008年08月19日 03:47:10
13楼
呵呵 你回气是怎么做的 分液怎么做的 都是因素啊 改短不制冷那边的毛细管有可能行