有谁做过双制冷系统的,请教以下
mmx21
mmx21 Lv.2
2007年08月11日 15:06:33
来自于制冷技术
只看楼主

有谁做过双系统的,请教以下我现在搞一个双系统的酒柜,就是用同一个压机,冷凝器,和过滤器,从过滤器出来后就分开两路毛细管到两个蒸发器毛细管的流量是一样的,然后又从同一个回气管进入压机,因为压机位置高于两个蒸发器位置就没有加储液包,实验结果是:一面制冷到-14度,一面制冷到20度,几乎就是不制冷,但毛细管有凝露,一开始以为是堵了,就焊开了发现没有堵,为什么会出现这种现象???一边制冷,一边不制冷,请大家给提个意见!!!

有谁做过双系统的,请教以下
我现在搞一个双系统的酒柜,就是用同一个压机,冷凝器,和过滤器,从过滤器出来后就分开两路毛细管到两个蒸发器
毛细管的流量是一样的,然后又从同一个回气管进入压机,因为压机位置高于两个蒸发器位置就没有加储液包,
实验结果是:一面制冷到-14度,一面制冷到20度,几乎就是不制冷,但毛细管有凝露,一开始以为是堵了,就焊开了
发现没有堵,为什么会出现这种现象???一边制冷,一边不制冷,请大家给提个意见!!!
免费打赏
荣昌制冷
2007年08月11日 17:07:50
2楼
会结露的毛细管的那系统氟量不够!
毛细管插入过滤器里的长度、两根毛细管的长度、两个蒸发面积的大小等都得考虑。
回复
mmx21
2007年08月13日 14:54:45
3楼
流量两边都是一样的,蒸发器大小也一样
回复
sanbeilangzi
2007年09月06日 14:05:39
4楼
正因为两边流量一样才会出现以上现象.重新调配系统,调整毛细管长度.就可解决此问题.
回复
wxt5514
2007年09月07日 10:53:58
5楼
能不能请教一个问题,你是怎么保证两个毛细管的流量均匀呢?没有你说的那么简单吧?
回复
aiwo3807
2007年09月08日 15:27:06
6楼
把结露不冷的那根毛细管改短一点应该就可以了```
回复
ygw001
2007年09月08日 16:45:12
7楼
不要光看供液的毛细管,还应该看看蒸发器到压缩机的回气管。
-14℃,蒸发温度在-24℃左右,20℃,蒸发温度在+10左右,两处的蒸发压力相差很大,毛细管没问题,肯定是回气管有问题。
回复
yangjingxin2008
2007年09月08日 22:35:52
8楼
那还是两路阻力不均匀呀
回复
gdzjliangwenfeng
2007年10月28日 21:55:54
9楼
这现象很正常,设计上有很大的缺陷,有一路严重缺液。把参数说详细点吧!比如:系统的详细配置、管道的布置方式、运行工况等等,否则谁也帮不了你。
回复
yhb681228
2008年07月06日 00:26:13
10楼
一机两库,单向阀,背压阀。
回复
ldczl1971
2008年07月06日 17:22:43
11楼
分液不和理一路进入的是气体,当然结露,另一路近液当然结霜,请从新分液,以上是在你其它设计都合理情况下,才可以的.
回复

相关推荐

APP内打开