多大容量的电动机需要配置无功补偿!
feig
feig Lv.2
2004年10月29日 08:45:49
只看楼主

规程上好像没有具体的规定,所以有点迷惘,请大家指点指点!呵呵呵,新手啊!

规程上好像没有具体的规定,所以有点迷惘,请大家指点指点!呵呵呵,新手啊!
免费打赏
nlb
2004年10月29日 18:46:00
12楼

这个不是经验值的问题,要算一下,可以看一下设计手册中有关负荷计算的部分.
大概估算,按变压器容量的30%补吧.
回复
大鼻山
2004年10月29日 20:00:18
13楼
可按10~30%估算
回复
fitman
2004年10月30日 01:29:35
14楼
对这类设备的补偿确有经验的因素,但楼主你这样想找一个简单的答案就注定要犯错的.同是电机负荷,象泵房的电机,由于是长期工作制,你完全可按电机的空载容量的0.9倍补偿(此类的补偿量一般不大).但对于那些金属加工车间(车床为主的),卷绕车间,你就算按容量40%补偿还时常欠补偿.所以在接到这类任务时一定要先问清楚负荷的性质再作决定.
回复
ganlan1981
2004年10月30日 16:19:11
15楼
嗨,现在愁死了,刚开始工作,在电容补偿方面难住了,我搞泵站电气设计,需要在低压侧进行无功补偿,有哪位前辈能给我传上一个计算电容补偿的例子,十分感谢!
回复
fitman
2004年10月30日 23:19:35
16楼
楼上的不用愁.其实泵站的无功补偿设计在这行业中几乎是最简单的.因为只有这类型的负荷在设计时就可以确实知到其补偿容量了;不用估,不用经验.泵房的主设就几台大功率电机,其它的基本不用计算.而且电机是长期工作制,负荷与功率因数均很稳定.不用但心补偿容量的偏差.
对这类设备,最简单的方法是向电机生产厂家要电机的空载容量数据,再乘系数0.9就得到所必须的补偿容量.如果是低压补偿,可加20%~30%的后备容量.
回复
feig
2004年11月01日 09:17:28
17楼
首先谢谢各位大侠的指点。
我主要做的是泵站,特别是农业水利的,大的上千KW,小的十来KW(总装机容量)。而且往往农业项目投资很有限,所以到底多大装机容量的才须用补偿,心里很苦恼,不知道该怎么和业主交涉。
回复
feig
2004年11月04日 08:07:12
18楼
怎么没人说话?
回复
ylyl_123
2004年11月05日 05:19:59
19楼
供电部门规定100KVA及以上的装机容量要装无功表来计量设备与电力系统无功交换的速率,然后根据无功电量除以有功电量的方法来换算得出功率因数的大小,再根据功率因数的大小来奖罚用电客户。所以在这个意义讲,一般100KVA及以上的才安装无功补偿。但撇开这个意义,纯粹以技术意义来讲,只要功率因数达不到1的,只要你愿意,都可以进行无功补偿。
回复
feig
2004年11月05日 10:48:25
20楼
有点明白了,谢谢!!
回复
conan803
2005年09月24日 17:16:06
21楼
谢谢
回复