多大容量的电动机需要配置无功补偿!
feig
feig Lv.2
2004年10月29日 08:45:49
只看楼主

规程上好像没有具体的规定,所以有点迷惘,请大家指点指点!呵呵呵,新手啊!

规程上好像没有具体的规定,所以有点迷惘,请大家指点指点!呵呵呵,新手啊!
免费打赏
遵义
2004年10月29日 09:00:57
2楼
同电机没直接关系,同系统的功率因数有关!系统对功率因数是有要求的,一般低于0.9,就要求补偿。至于补偿容量,是需要计算的。
回复
lilin309
2004年10月29日 09:08:09
3楼
电动机的无功补偿好象跟容量大小无关吧?跟功率因素有关。如果你的电动机的功率因素比较小的话可以补偿。无功补偿计算公式:
C=P*(tan(a1)-tan(a))/(2*3.14*f*U*U)
其中cos(a1)为补偿前功率因素,cos(a)为补偿后功率因素,f为电源频率,U为电压,P为感性负荷如电动机等的功率。
回复
feig
2004年10月29日 09:51:12
4楼
比如说,规程要求抽水泵站的功率因数要0。85以上,那是不是电动机额定功率因数低于这个值的都要补偿呀,但是低于0。85的大都是30KW以下的(Y系列三相异步电动机),那么小的电机基本上属于简易的泵房,投资很少,如果加一个电容补偿柜在经济上好像不可行吧,如果要补偿该如何做。
回复
fitman
2004年10月29日 09:51:29
5楼
楼上的公式有意思,虽然正确,但计算补偿量居然用电容值C,不象搞过项目的。实际应用上是计算Q(kVar),Q=P(tan(a1)-tan(a)).
对于电动机的无功补偿一般不作强制要求。但因为现时功率因数不合格是要收费的,所以当电动机的无功影响到电费问题时就有必要加补偿装置。
回复
lilin309
2004年10月29日 10:01:46
6楼
呵呵,我算的是那种就地补偿的,自己买个电容来搞搞就是了,当然得选电容值了,楼上的问电动机补偿不就是就地补偿问题吗?
回复
lilin309
2004年10月29日 10:06:44
7楼
楼主那到不必啊,规程上说的是那种大型的抽水泵房,总的功率因素要达到0.85。如果泵房不大,功率因素小些也无所谓,总的补偿在变压器低压端补偿就是了,没有必要单独补偿。如果泵房比较大,而且实际功率因素较低,可以在泵房设置一个总的补偿电容器。
回复
feig
2004年10月29日 10:15:28
8楼
所以我的意思就是问到底多大才须无功补偿,再缺少系统功率因素的情况下,大家一般的经验值是多少
回复
fitman
2004年10月29日 11:02:29
9楼
lilin309朋友真是买过电容器作电机补偿吗?我看没有。电力电容器是用容量(kVar)作主单位,如果你买电力电容器时报出电容值(微法),没有谁能很快告诉你有否这规格的电容器(实际上大部分销售人员都没法算出来)。一般买电机电容器才用电容值,但此电机电容器是作为单相电机的启动及运行用的,并不是补偿无功用。
回答楼主的问题。其实此问题大家都说得很清楚了,必需结合系统才能决定。打个比喻,100kVA电机,应补偿吧。但它并接的负荷是900kVA的纯电阻电路,用1250变压器供电,那你就不必加补偿装置了。
回复
feig
2004年10月29日 11:09:36
10楼
如果是90%以上是电机(如Y系列三相异步电动机)负荷的情况呢,如大中型泵站之类的,到底多大才须无功补偿,再缺少系统功率因素的情况下,大家一般的经验值是多少
回复
feig
2004年10月29日 11:11:07
11楼
不一定是大中型泵站,反正是90%以上是电机(如Y系列三相异步电动机)负荷的情况下
回复