雨水管管径设计
liwenlifeng
2007年08月10日 12:04:04
只看楼主

各位斑竹,小弟是做施工的,现在有一成品仓,面积1128m2,屋顶设计一积水沟,为保持仓内物品不被雨水打湿,从积水够内引2条雨水管,请问各位斑竹,小弟应该设计多大的管径,如何计算。谢谢

各位斑竹,小弟是做施工的,现在有一成品仓,面积1128m2,屋顶设计一积水沟,为保持仓内物品不被雨水打湿,从积水够内引2条雨水管,请问各位斑竹,小弟应该设计多大的管径,如何计算。谢谢
免费打赏
ljw256
2007年08月10日 13:10:38
2楼
帅哥,要我们计算你也要告诉我们所计算的是什么地区啊!
哪个地方都不说出来,我们怎么帮你算?!
知道地区,计算屋面雨水简直是小菜一碟......
回复
ljw256
2007年08月10日 13:20:34
3楼
我按广州地区算,面积1128m2计算到的雨水流量Q为:53.00L/S
根据这个流量选两条D160的雨水立管足够! 每条D160的雨水立管允许流量为42L/S,所以两条D160立管足够!
回复
liwenlifeng
2007年08月10日 13:25:19
4楼
苏州地区
老大能把你的计算方法告诉我吗???1128m2怎么就计算出53L/S
回复
liwenlifeng
2007年08月10日 13:28:33
5楼
还有就是能告诉小弟 D100 D160 D200 D250 这些立管流量吗??分给你。
回复
hzw0189
2007年08月10日 15:33:05
6楼
看下《建筑给排水设计规范》不就行了,4.9.2条是计算雨水量的,表4.9.22不就有重力流屋面雨水排水立管的泄流量。没有规范就下载一个,建筑给排水方面的设计手册或课本一般都会有的
回复
liuchengyongsx
2007年08月10日 15:55:41
7楼
根据本人的经验 需要两根160的管道是能满足要求的 
回复
zzx1354
2007年08月11日 10:49:02
8楼


有道理!
两根160的就够了!!
回复
jiurun
2007年08月16日 21:45:56
9楼
上海玖润专业沟漕卡箍式HDPE排水管道生产厂家.连接方便,欢迎查询本网站电子样本及产品图片
回复
zhangzheng1119
2007年08月17日 09:15:37
10楼
查技术手册计算出汇水面积,暴雨强度,降雨量就可以确定管径了
回复
寒冬
2007年08月19日 17:31:08
11楼
这是一个雨水量计算表,不知道对你有没有用?
回复

相关推荐

APP内打开