规范规定:丙类厂房建筑面积大于300m2的地上房间,人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32米的高层厂房中长度大于20米的内走道。任一建筑面积大于5000m2的丁类厂房须设置排烟分区。那甲、乙、戊类厂房怎样设置排烟分区?大空间厂房中的小隔间是否每个房间均须设置排烟口?每个排烟分区面积是否也是不大于500m2?补风是否可以利用空调送风管道补入新风?
实际上分区很简单,但要说清楚还真不容易。总的来说对于不吊顶的厂房你就根据你的需要以梁来分就行了。
回复
3楼
大空间厂房中的小隔间是不用每个房间均须设置排烟口的。
回复
4楼
都是有天花的.如果小房间着火,没排烟咋办?
回复
5楼
房间小一下就跑出来了,不会被呛死,所以可以不设排烟。
回复
6楼
有天花的大房间就要设挡烟垂壁了,这样分区就更简单了。
回复