风冷与水冷的压缩机如何确定
zhujie_0000
2007年08月09日 16:34:54
来自于制冷技术
只看楼主

制冷量在276kW和472kW,由于原先均采用风冷设计,不知道相同的冷量的水冷压缩机和风冷压缩机是否相同。蒸发器均采用翅片式的。如有偏差,能相差多少呢?

制冷量在276kW和472kW,由于原先均采用风冷设计,不知道相同的冷量的水冷压缩机和风冷压缩机是否相同。蒸发器均采用翅片式的。如有偏差,能相差多少呢?
免费打赏
北冰洋
2007年08月09日 21:18:51
2楼
风冷的冷凝温度在50℃左右,水冷的冷凝温度在40℃左右,水冷的标况下压缩机输入功率降低20%左右,冷量增加10%左右。
回复
compmen
2007年08月09日 21:32:16
3楼
风冷的经济些
回复
zhujie_0000
2007年08月10日 08:01:56
4楼
谢谢
回复
wjyx-0001
2007年08月10日 09:36:39
5楼
风冷机组多用于小型机组如家用空调器,或在缺水或不便接水的及需要经常移动的机组一般多采用风冷式冷凝器,其它多采用水冷式冷凝器.至于说压缩机,还得根据具体情况进行设计计算,来选配压缩机.
回复
ruyilyf
2007年08月10日 16:54:51
6楼
根据具体工作条件来确定,如果有条件的话建议还是水冷的比较可靠,受环境影响较小。
回复
abs.e
2007年08月10日 20:23:14
7楼
压缩比不同
回复
chinacupor
2007年08月11日 04:17:58
8楼
从压缩机选型角度没啥区别吧。。。