最近遇到个工程!新厂房扩建,还是贴建!原来厂房资料不全!现在开挖才知道老厂房柱子基础的垫层处理实行大开挖,放坡很大!直接覆盖到我新厂房的柱子基础以及基础垫层上面了!其实原来考虑新厂房是已经考虑这个问题!但是没想到老厂房回放这么多!我工程本来就做得少,经验不够!所以不知道是不是可以做到原垫层上面(我新的基础的埋深和老的一样的!处理方法也一样!)但是不知道有没有什么不良影响或者根本就不能这样做!请高手们指教!谢谢!

最近遇到个工程!新厂房扩建,还是贴建!原来厂房资料不全!现在开挖才知道老厂房柱子基础的垫层处理实行大开挖,放坡很大!直接覆盖到我新厂房的柱子基础以及基础垫层上面了!其实原来考虑新厂房是已经考虑这个问题!但是没想到老厂房回放这么多!
我工程本来就做得少,经验不够!所以不知道是不是可以做到原垫层上面(我新的基础的埋深和老的一样的!处理方法也一样!)但是不知道有没有什么不良影响或者根本就不能这样做!
请高手们指教!谢谢!
免费打赏
城市造林
2007年08月09日 23:45:16
2楼
这样叙述太笼统,如原厂房是什么基础?地基承载力怎么样?是混凝土厂房还是钢结构厂房?是一层还是多层?不讲清楚不好回答.
回复
bolong7110
2007年08月10日 12:24:24
3楼
原厂房为轻钢结构的单跨!地基承载力老图没有,不知道!应该和新基础差不多!
新的是轻钢的库房贴建的紧挨着老厂房!新厂房的柱子与老厂房的柱中距离为2800m
老基础的最大长度是2600,新基础的最大的长度为1800,
都是采用开挖的,挖到-3.50,素土垫到-2.50。
两个厂房都是柱下独立基础的!

不知道这样子够不够高手们帮忙解疑!
谢谢!
回复
城市造林
2007年08月12日 18:21:34
4楼
没有地基承载力你是怎么做基础设计的?两厂房柱位置关系还是不清楚,最好附图.
回复
bolong7110
2007年08月28日 12:50:58
5楼
谢谢各位高手!问题解决了!
不好意思各位!条件当时就是这么多!后面还是解决了!
他们(有经验的老工程师)说这个没法避免的话,就直接做在老垫层上面了!
有沉降不均的影响,但是和这个实际工程来说影响不大!所以就这样了!
前段时间忙没有时间理会这个帖子!
见谅!