2楼
后浇带在两边结构养生40天后才能浇筑,所以当然可以拆模。
回复
3楼
后浇带在未浇筑前梁、板处于断开状态,若此时将其模板拆除梁、板的受力情况与浇筑后浇带后的完整梁板的受力情况完全不同(梁、板在带有悬臂性质)。
后浇带位置模板过早拆除,可能造成:
1、梁、板挠度增大
2、梁、板上裂缝增大
3、如果施工不注意在缝附近堆放过多荷载,会造成结构不安全
回复
4楼
同意楼上的说法
回复
5楼
同意不可拆模
回复
6楼
我们这里要求60天后才能浇筑后浇带
回复
7楼
在现浇钢筋混凝土结构设计施工中,由于主楼、附楼沉降不均,常在主、附楼交接处设置一条800~1000mm宽从地下室底板至附楼屋面梁板的混凝土后浇带。超长钢筋混凝土框架结构由于横向温度、收缩等变形较大,在建筑物中间设置一条800~1000mm的从底层至屋面梁板的混凝土后浇带。经过几年的实践,针对混凝土后浇带的设计、施工特点,制定了此工艺方法,保证了后浇带的施工质量。
地下工程防水技术规范GB50108-2001 5.2节对后浇带有详细的说明.有兴趣的可以看看
http://www.*****.com/tech/detail_prof.asp?id=45587&pf=SG
回复
8楼
在主体完成2个月才可浇后浇带。可以拆摸
回复
9楼
<<地下工程防水技术规范>>GB50108-2001 有关后浇带的要求:
后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30~60m,宽度宜为700~1000mm。
后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必断开,则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径,并应按设计要求设附加钢筋。
后浇带的施工应符合下列规定:
1 后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工,但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑混凝土14d后进行;
2 后浇带的接缝处理应符合《地下工程防水技术规范》GB 50108-20014.1. 22条的规定;
3 后浇带混凝土施工前,后浇带部位和外贴式止水带应予以保护,严防落人杂物和损伤外贴式止水带;
4 后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其强度等级不应低于两侧混凝土;
5 后浇带混凝土的养护时间不得少于28d。
回复
10楼
感谢大家!
回复
11楼
后浇带都是60天之后才能拆,不能因为赶工期,就提前浇注.
回复