现有两万平方酒店用中央空调,我想用热回收机组,是选水冷螺杆热回收,还是选风冷模块热回收好呢?请各位大虾发表高见啊业主先前设计是单冷螺杆机加真空热水机
现有两万平方酒店用中央空调,我想用热回收机组,是选水冷螺杆热回收,还是选风冷模块热回收好呢?
请各位大虾发表高见啊
业主先前设计是单冷螺杆机加真空热水机
2楼
我目前在一个一万平米的酒店看到的是一套螺杆热回收机组。
这套机组分为制冷模块,热回收模块,和水冷散热模块。该酒店的热水就是由热回收模块加热,再供到各房间使用。制冷机组产生的热水一部分供给热回收模块进行热水制备,另一部分经冷却塔冷却。而热水站也备有电加热器,是准备在天冷时使用。三个模块都集中放在楼顶,正在施工。
密切关注~~~~
回复
3楼
谢谢兄弟,留个联系方式好吗?
我的QQ:823989297
回复
4楼
选水冷螺杆热回收,个人感觉比较好点。
回复
5楼
谢谢,本人也倾向该方案.1.对业主原方案改动不大,劝说业主较容易;2.投资增加不多,3.风冷热回收投资较大;4.针对节能而言,水系统本身就能存储能量
以上个人观点,请网友指正
回复
6楼
选用水冷螺杆热回收。
回复
7楼
我做个足浴城,也是用热回收的(螺杆),日立的。
回复
8楼
可以选用风冷螺杆热回收,全热回收和部分热回收搭配使用,不仅热回收量达,而且热回收温度高
回复
9楼
风冷螺杆的热回收技术上也不是太成熟,在回油和冬天制冷上都有很大的问题.