关于报警设计规范手动切除非消防负荷的含义
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2012年11月28日 17:26:56
只看楼主

火灾报警规范中,关于消防控制室的切除非消防负荷,条文解释这样描述:“切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。” 这里手动的概念,我们大部分理解为是手动在现场扳开关。但是,审图的意思提出来,这里规范说的手动或自动,值得是消控室能手动或自动。说白了,在消控室的值班人员能手动远程切除开关,这个才是手动的意思。查阅了院里的以前图纸,基本上有做脱扣的,也有不做托扣的,特别是高层住宅的户内供电。


火灾报警规范中,关于消防控制室的切除非消防负荷,条文解释这样描述:“切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。”
这里手动的概念,我们大部分理解为是手动在现场扳开关。
但是,审图的意思提出来,这里规范说的手动或自动,值得是消控室能手动或自动。说白了,在消控室的值班人员能手动远程切除开关,这个才是手动的意思。
查阅了院里的以前图纸,基本上有做脱扣的,也有不做托扣的,特别是高层住宅的户内供电。
这里请教了,规范的手动到底是怎么理解?
zdx801222
2012年11月30日 09:25:59
2楼
个人理解不同了,各地方的理解也不同,最终解释权归消防大队所有。消防设计包括验收最终还是要通过消防大队来审核的。
回复
liushibo422
2012年11月30日 10:11:32
3楼
我的理解:自动是消防控制主机按照设置好的程序,再出现消防事故时自动就切除的,相比之下,手动就是在消防控制主机设置按钮等,在有消防事故时,值班人员通过按钮切除的(只报警不动作)。手动自动应该可以切换。
回复
kongzhuo12
2012年11月30日 10:26:38
4楼
这个理解无关,毕竟《火灾自动报警系统设计规范》编制时间较早,按现行《民用建筑电气设计规范》规定
13.4.9 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:
1 火灾确认后,应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。
2 火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源。
在做了火灾自动报警的情况下,都需要自动切除非消防电源。

[ 本帖最后由 kongzhuo12 于 2012-11-30 10:40 编辑 ]
回复
dudu859
2012年11月30日 10:48:54
5楼
嗯,学习了。。。
回复
sjg6843
2012年11月30日 10:55:56
6楼
我觉得审图对的,如果是板开关叫手动,这是显而易见的,不用规范上特别提出。有了消防联动,应同时具备在值班室手动和自动切非功能。
实际上消控室报警设备必然已经具备手动功能的,大家不必担心

一家之言,抛砖引玉了
回复
xianchen66
2012年11月30日 12:51:19
7楼
按现行《民用建筑电气设计规范》规定
13.4.9 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:
1 火灾确认后,应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。
的确 如果是现场扳开关 他规范提出来也没有多大意思了
回复
dzkdzk
2012年11月30日 13:26:36
8楼
可以在现场切断非消防电源。
回复
nirener
2012年11月30日 13:51:31
9楼
同意地板、6、7楼所说,另外新的火灾自动报警设计规范啥时候出来,报批稿都出来了。
回复
weiwei19870220
2012年11月30日 14:10:15
10楼
非消防负荷未必都需要自动切除。比如游泳池、娱乐场、KTV等,整个大楼内一个角落有消防信号,如果这些区域照明自动断电,只会更危险。
回复
hbch-0001
2012年11月30日 14:49:49
11楼
我认为手动就是现场手动
回复