紧急求助(电流互感器的变比)
tgzdb
tgzdb Lv.7
2004年10月27日 18:31:36
来自于变压器
只看楼主

电流互感器的变比如果与电流表的变比不同会有什么后果?比5的互感器如果用在比1的表上会有什么结果?比1的互感器如果用在比5的表上会有什么结果?如果必须把比5的表安装在比1的电流互感器上表怎样调校?

电流互感器的变比如果与电流表的变比不同会有什么后果?
比5的互感器如果用在比1的表上会有什么结果?
比1的互感器如果用在比5的表上会有什么结果?
如果必须把比5的表安装在比1的电流互感器上表怎样调校?
免费打赏
zhoudafang
2004年10月27日 18:40:31
2楼
造成计量误差!
回复
nlb
2004年10月27日 18:57:20
3楼
"电流互感器的变比如果与电流表的变比不同会有什么后果?" 测量不准.

"比5的互感器如果用在比1的表上会有什么结果?" 测量结果扩大5倍.
"比1的互感器如果用在比5的表上会有什么结果?" 测量结果为1/5.
"如果必须把比5的表安装在比1的电流互感器上表怎样调校?" 调不了.
回复
huanyuting
2004年10月27日 19:08:16
4楼
当然不能那样不配套使用的啦,同意楼上的说法
回复
jidianlin
2004年10月27日 19:53:42
5楼
比5的互感器如果用在比1的表上会有什么结果?" 测量结果扩大5倍.比1的表容易烧坏。
比1的互感器如果用在比5的表上会有什么结果?" 测量结果为1/5.
如果必须把比5的表安装在比1的电流互感器上表怎样调校?" 调不了.
电流互感器的变比如果与电流表的变比不同会有什么后果?" 测量不准.
回复
fitman
2004年10月28日 00:36:44
6楼
两者不能互换.两者的二次系统的产品选型是不一样的.国内现时还是以5A产品为多.但1A产品性能更好,在相同的比值误差下,二次为1A的负载阻抗可为5A的25倍.最近110KV以上的变电站有1A取代5A的趋势.
回复
双成
2004年10月28日 23:38:32
7楼
是吗,我们的110kV好像5A的多了
回复
fitman
2004年10月29日 09:37:01
8楼
前几年只在220kV站上看见1A的电流互感器,现时在不小新建110kV站亦用上了。
回复
sjnsmile
2004年10月29日 19:44:56
9楼
我们的变电站大部分都是1A的,500KV变电站都是1A的。CT的铁芯饱和是影响其性能的最重要因素。
回复

相关推荐