请教TAT算出的框架柱的配筋问题?
hrf-hrf
hrf-hrf Lv.2
2004年10月27日 13:42:45
只看楼主

5层框架,柱截面400X400不变,本地区风荷载0.3,6毒抗震设防。不知道用TAT算出的3层柱配筋最大,我做了2幢这样的框架结构了,但搞不懂什么原因? 是风荷载影响?地震控制?还是BUG?

5层框架,柱截面400X400不变,本地区风荷载0.3,6毒抗震设防。
不知道用TAT算出的3层柱配筋最大,我做了2幢这样的框架结构了,但搞不懂什么原因? 是风荷载影响?地震控制?还是BUG?
江南9527
2004年10月28日 18:15:28
2楼
就是这样的~
我问过师傅了~
回复
djj9999
2004年10月29日 08:44:56
3楼
因为你的层数不高,所以起控制作用的是弯距而不是轴力所以越到上面越大的情况
回复
紫川秀
2004年10月29日 08:49:29
4楼
提醒各位对配筋有疑问的同行,每当对电算结果不相信或不懂的时候,要对内力图进行分析,确定荷载及各项参数正确,然后搞清原理,适当加强不足的配筋。
回复
sbxjj
2004年11月03日 15:38:07
5楼
柱是大偏心柱
回复
auire_2003
2004年11月03日 20:29:35
6楼
我以前手算过,顶层弯矩比较大,这样的小房子,这样配比较合理!
回复
liuhuijg
2004年11月05日 12:39:56
7楼
这是大小偏心问题,顶层弯矩比较大,
为了方便施工最好把安上面大的配下面的钢筋
回复
yuan-25
2004年11月07日 12:03:18
8楼
你应该查查原因了,正常应出现在底层或顶层,是不是你三层的荷载较大呢.
回复
everzy
2004年11月07日 19:18:03
9楼
本人是新手,对这个问题也觉的比较奇怪,一半在顶层的话按弯矩分配,所以柱配筋比较大,中间层的话除了荷载比较大其他的想不出其他问题来
回复
yxsjlyj
2004年11月08日 08:46:51
10楼
一、荷载原因
二、力矩分配原因
最终控制性因素----弯矩
回复
chongdatumu
2004年11月12日 11:31:24
11楼
看看内力图,该砸样就砸样,没错!
回复

相关推荐

APP内打开