这个排烟系统:共两层;每层有若干个防烟分区;每个防烟分区烟管处设一个排烟阀;汇总管进排烟机前设排烟防火阀;两层共用屋顶排烟风机,风机前设排烟防火阀。请问:这个系统的联动该是怎样呢?我是这样想的:各防烟分区出的排烟阀是常闭的,报警时开启,然后屋顶的风机开启。现在不知道图中红色的进竖井前的阀门是常开还是常闭,要怎么控制呢?还有就是如果一二层同时起火,一层红色防火阀到达280度关闭了。屋顶的防火阀是开启还是关闭呢,那是不是就影响二层的排烟了呢?
这个排烟系统:
共两层;每层有若干个防烟分区;
每个防烟分区烟管处设一个排烟阀;
汇总管进排烟机前设排烟防火阀;
两层共用屋顶排烟风机,风机前设排烟防火阀。
请问:这个系统的联动该是怎样呢?
我是这样想的:各防烟分区出的排烟阀是常闭的,报警时开启,然后屋顶的风机开启。
现在不知道图中红色的进竖井前的阀门是常开还是常闭,要怎么控制呢?
还有就是如果一二层同时起火,一层红色防火阀到达280度关闭了。屋顶的防火阀是开启还是关闭呢,那是不是就影响二层的排烟了呢?
怎么也想不明白该怎么个开启顺序了。
还请大神赐教!!!
[
本帖最后由 k443159855 于 2012-11-28 14:52 编辑 ]
2楼
等大神出现!!!!
回复
3楼
参见图集 07K103-1 建筑防排烟及暖通空调防火设计
回复
4楼
各防烟分区出的排烟阀是常闭的,报警时开启,然后屋顶的风机开启没错,红色的进竖井前的阀门常闭,烟感报警后打开,同时开启排烟风机,屋顶的防火阀是常开的,280度熔断关闭,不会影响二层排烟
回复
5楼
为什么还要设置平时关闭的排烟阀呢?如果设计成 “在跨越防烟分区和防火分区处都设置280℃常开防火阀”,火灾发生时,自动或手动开启排烟口,同时启动风机排烟,若烟气温度达到280℃,阀门关闭,风机停止工作,不是也可以起到防止烟气扩散和保护风机的作用么?
回复
6楼
路过,好好学习
回复
7楼
说两点:1、各防烟分区出的排烟阀是常闭,进竖井前红色排烟防火阀常开,屋顶的防火阀常开;2、我们设计时仅考虑建筑内一处着火,不能考虑太多,这也是消防设计一个基本理念;所以防火阀的动作就是火灾发生时,开启相应防烟分区280度常闭的防火阀进行排烟,烟气达到280度时关闭排烟阀,包括进竖井前红色排烟防火阀、屋顶的排烟防火阀温度达到280度时即关闭。
回复
8楼
1、各防烟分区出的排烟阀是不需要的(常闭多叶排烟口),进竖井前红色排烟防火阀常闭,屋顶的排烟防火阀常闭;
2、我们设计时仅考虑建筑内一个防火分区着火;
3、火灾发生时,电信号开启相应防烟分区排烟口、及两级排烟防火阀进行排烟,烟气达到280度时熔断关闭排烟防火阀,
回复
9楼
各防烟分区的防火排烟阀是常闭的,进竖井前主管上的阀门我认为常开常闭都可以。设计排烟,我这里是指考虑一个防火分区,不存在上下同时着火的问题。
回复
10楼
不好意思,仔细看了防火规范,总管上应该是常开的。
回复
11楼
火灾发生时,电信号开启相应楼层防烟分区排烟口、屋顶排烟防火阀阀、排烟风机进行排烟,烟气达到280度时熔断关闭相应楼层排烟防火阀。
回复