大坝除险加固输水涵管改建加固,可否再采用穿坝涵管?(原涵管封堵),如要新建选址有何实际工程的好建议?还有无其它方法对输水涵管改建加固?谢谢,请大家多多指教?
大坝除险加固输水涵管改建加固,可否再采用穿坝涵管?(原涵管封堵),如要新建选址有何实际工程的好建议?
还有无其它方法对输水涵管改建加固?谢谢,请大家多多指教?
2楼
最好的方法是封堵原涵管,在坝肩处新建输水隧洞。不要再修建穿坝涵管。
回复
3楼
那为什么有些地方还要做顶管呢,顶管是穿坝涵管~~~~
回复
4楼
好象有一份文件规定,除险加固工程中,要么对原涵管进行加固处理,要么新建隧洞。
很长时间没有做除险加固工程了,具体也记不住了。
回复
5楼
大坝除险加固输水涵管改建加固,这个不好做,特别是小型工程,涵管(洞)尺寸太小,人就进不去,检查都不行,还要提出加固方案,从新做,最好不要再做涵管(洞),对大坝不利,今后也不好维修,做隧洞不错,
回复
6楼
哦,明白了,谢谢大家,因为在GZ那边啊,就大多是做顶管和倒虹吸(带着大坝的那种),个人认为这不是很合理的方案,而且投资也不见得小~~~~还是做隧洞的好
回复
7楼
按涵管原规模设计可以么?设计成涵洞一般规模太大,而且新涵管加固后,一般可以用很多年,我觉得按原来规模新建涵管效果好很多。
回复
8楼
打隧洞好。我们就这样做的。虹吸无法控制出水量
回复
9楼
一般都是封堵原涵洞,重新选址新建隧洞。
回复
10楼
赞同,我们曾有一个很小的工程采用切坝后整涵管,投资大,且还出了安全问题(开挖时边坡坍塌)。
现在我们还采用一种外灌浆,内抹面的做法,当然最小尺寸要人能进去。
回复
11楼
现在有非开挖技术。叫“翻衬法加固病险水库坝下涵管新技术”
回复