TN配电系统疑问
tozhenliang
2012年11月28日 13:26:34
来自于防雷减灾
只看楼主

如附件,请问TN系统不是只有一点接地吗,这个图中怎么有两点不同的地方接地,而且还有PE线连接,这样应该怎么定义,还是不是TN系统?

如附件,请问TN系统不是只有一点接地吗,这个图中怎么有两点不同的地方接地,而且还有PE线连接,这样应该怎么定义,还是不是TN系统?

无标题.png

免费打赏
tozhenliang
2012年11月28日 13:30:07
2楼
而且我见过的许多大型的建筑都有这样的做法,就是变压器端接地,然后用电设备端也就地接地,这样做到底是TN系统还是TT系统,这样做是不是有问题?
回复
走路去纽约64
2012年11月28日 22:47:56
3楼
PE线在这里是重复接地,没有问题