请教:一、二层为开间6~8米,进深15米的独立分割的商业用房,总体积小于10000立方米,消防水量如何计算?每个商业用房单元是否需要满足两股水柱,每层设置两个消火栓?老总说每层每户一个即可,《建规问答》中没明确回答。
请教:一、二层为开间6~8米,进深15米的独立分割的商业用房,总体积小于10000立方米,消防水量如何计算?每个商业用房单元是否需要满足两股水柱,每层设置两个消火栓?老总说每层每户一个即可,《建规问答》中没明确回答。
2楼
我看了技术措施,P156中 ,7.1.1.2室内消火栓的设置场所.第3条,体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览管、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等。
你的工程总体积是多少?如果,小于5000m3,我认为可以不设消火栓系统,只需要在每个商业用房设置灭火器。
新手意见,请参考。
回复
3楼
单层面积超过3000平方米的话需考虑自喷。
如果不到3000平方米的话,可以在商场隔墙处设置消火栓(尽量设置于商铺外,避免商铺无人时消火栓无法使用),消火栓的保护半径是25米,自己算下两个水柱能同时到达最不利着火点就可以了。
回复
4楼
保证有两股水柱到达室内任何地方即可。
回复
5楼
请教四楼的,因商铺独立分割,要保证有两股水柱到达室内任何地方,就必须每层每户设2个消火栓,开间仅7米,这样是否太多了?另体积是8000多,
回复
6楼
每层两股水柱是对的。
但每层设多少消火栓,要看建筑物长度。如果层高不大(不超过6米),消火栓布置间距应不超过45-50米(最好计算得出,规范上有计算方法)。
回复
7楼
更正六楼言论。
消火栓间距应为:45-50米+(充实水柱长度×2)
回复
8楼
一二层上面是住宅吧,按综合楼考虑消防用水量,根据室内消防栓间距布置,总建筑高度小于24,体积小于500O立方的可以一只水枪,一般小于30M,每户1个达到了就可以.
回复
9楼
肯定要设置消火栓,可设置在店面外(不太美观),每隔一个店面设置一个.
回复