某公司变配电室照片,大家看看吧中置柜整体柜上的仪表放在PT柜下室内的操作电源
某公司变配电室照片,大家看看吧
中置柜整体
柜上的仪表
放在PT柜下室内的操作电源
![DSC01609.JPG](https://bbsfile.co188.com/forum/month_1211/20121128_528ea3a4afb9d20d9b241i7qaL5fzGNW.jpg!350.jpg)
![DSC01610.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC01613.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
那个“漂亮”的接线是不是电缆敷设时放的太短了啊才导致的
回复
13楼
设备山寨版吧。
1、直流电源居然装在PT柜下;
2、计量柜既然为独立组柜、为何又与高压柜并柜;
3、干变零排引下线不适;
4、柜内线路零乱。
回复
14楼
环境挺干净的,柜子后接线不是太好,没有横平竖直
回复
15楼
你们这个能验收通过吗,线这么乱一但其中有根短路烧掉那不得全部烧毁。
回复
16楼
金玉其外败絮其中,哈哈!
回复
17楼
哪个厂子的柜子啊?
回复
18楼
怎么能验收的过啊!!!???
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
19楼
我司专业生产XGN15-12环网柜,XGN15-12断路器柜,KYN28-12中置柜,DFW-12电缆分支箱,SF6全绝缘全密封充气柜等高压设备。李平先生/15899635794;QQ:1933466690
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
20楼
以前放的电缆余量是很大的,都让施工的截了卖了,结果就是不够长了
回复
21楼
外观还可以 里面就不怎么的
回复