变配电室照片
shwj89
shwj89 Lv.12
2012年11月28日 12:38:33
只看楼主

某公司变配电室照片,大家看看吧中置柜整体柜上的仪表放在PT柜下室内的操作电源

某公司变配电室照片,大家看看吧

中置柜整体

DSC01609.JPG


柜上的仪表

DSC01610.JPG


放在PT柜下室内的操作电源

DSC01613.JPG

DSC01609.JPG


DSC01610.JPG


DSC01613.JPG

免费打赏
莫下雨
2012年11月29日 17:20:26
12楼
那个“漂亮”的接线是不是电缆敷设时放的太短了啊才导致的
回复
dqzdhyl
2012年11月29日 20:35:07
13楼
设备山寨版吧。
1、直流电源居然装在PT柜下;
2、计量柜既然为独立组柜、为何又与高压柜并柜;
3、干变零排引下线不适;
4、柜内线路零乱。
回复
julanbing
2012年11月30日 09:07:19
14楼
环境挺干净的,柜子后接线不是太好,没有横平竖直
回复
yangyong05009
2012年11月30日 10:34:14
15楼
你们这个能验收通过吗,线这么乱一但其中有根短路烧掉那不得全部烧毁。
回复
liushibo422
2012年11月30日 11:28:44
16楼
金玉其外败絮其中,哈哈!
回复
iamcaoge
2012年11月30日 13:41:18
17楼
哪个厂子的柜子啊?
回复
pyz521
2012年11月30日 15:57:23
18楼
怎么能验收的过啊!!!???
回复
ystlplp
2012年11月30日 16:08:53
19楼
我司专业生产XGN15-12环网柜,XGN15-12断路器柜,KYN28-12中置柜,DFW-12电缆分支箱,SF6全绝缘全密封充气柜等高压设备。李平先生/15899635794;QQ:1933466690
回复
shwj89
2012年11月30日 17:00:52
20楼
以前放的电缆余量是很大的,都让施工的截了卖了,结果就是不够长了
回复
fdy9558
2012年11月30日 19:23:56
21楼
外观还可以 里面就不怎么的
回复

相关推荐

APP内打开