求助:关于一个排烟问题的疑惑
shallytf4433
2007年08月07日 13:46:54
来自于通风排烟
只看楼主

我设计一个排烟兼排风的系统,有一个问题一直不太明白,当按60/平方米算出各个排烟口的风量后,排烟风管的风量怎么确定,是120*最大防烟分区的面积吗,如果一个风管上既有排烟口也有排风口,排烟口常闭,那么这个风管的风量按什么考虑?

我设计一个排烟兼排风的系统,有一个问题一直不太明白,当按60/平方米算出各个排烟口的风量后,排烟风管的风量怎么确定,是120*最大防烟分区的面积吗,如果一个风管上既有排烟口也有排风口,排烟口常闭,那么这个风管的风量按什么考虑?
免费打赏
toplhc
2007年08月07日 15:56:42
2楼


每个防烟分区的排烟量仍然按*60计算,风管要看负责几个防烟分区,一个按*60计算,两个及以上按最大*120计算
回复
toplhc
2007年08月07日 15:59:11
3楼


排风、排烟合用的形式有多种,不太明白你的实际系统形式。
回复
shallytf4433
2007年08月07日 16:16:51
4楼
谢谢,我的排烟管就是一根干管,没有分支,开始从风机出来的地方有一个防烟分区(第一个),后面接了几个排风口,然后又经过5个防烟分区,这样的风管在第一个防烟分区那段的风量是用防烟分区面积*60吗,还是用后面最大防烟分区面积*120,还是两者相加啊?
回复

相关推荐