请问小高层(不超12层)是否可以不设关于排水专用通气管呢?谢谢!
请问小高层(不超12层)是否可以不设关于排水专用通气管呢?谢谢!
2楼
我个人认为如果这个高层属于高级住宅,户主要求高就应该设排水专用通气管吧。
回复
3楼
谢谢2楼,规范说10层及以上宜设,可做起来真是很麻烦。
回复
4楼
有没有进行水力计算,如最大排水能力满足要求,可以考虑不设置专用通气立管。
回复
5楼
3楼说的对
回复
6楼
从卫生角度、和实用角度看,应当设
回复
7楼
可以把规范的这一段内容传上来看一下吗?
回复
8楼
4.6.2 下列情况下应设置专用气管:
1 生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过表4.4.11-1、表4.4.11-2中仅设伸顶通气管的排水立管最大排水能力时,应设专用通气立管。
2 建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。
回复
9楼
谢谢各位
回复
10楼
我们这开发商通常不设,为甲方节约;政府工程设置。