水源热泵机组的冷凝器铜管坏了,请教高招解决!
hehong0626
hehong0626 Lv.5
2007年08月06日 16:24:18
来自于中央空调
只看楼主

水源热泵机组的冷凝器铜管坏了,请教高招解决!主机用的是污水,Y形过滤器被人为的去掉了,已经用了四年,还有一年才过保质期。一台主机有两个压缩机,两个冷凝器和两个蒸发器。现在其中一个冷凝器坏了20根铜管,另一个坏了17根铜管。另外一台主机据工程师(冷凝器厂家)也是快要坏了,我请教各位高手,像这种情况如何处理才能避免较大的损失?

水源热泵机组的冷凝器铜管坏了,请教高招解决!

主机用的是污水,Y形过滤器被人为的去掉了,已经用了四年,还有一年才过保质期。一台主机有两个压缩机,两个冷凝器和两个蒸发器。现在其中一个冷凝器坏了20根铜管,另一个坏了17根铜管。另外一台主机据工程师(冷凝器厂家)也是快要坏了,我请教各位高手,像这种情况如何处理才能避免较大的损失?
免费打赏
wu.ye
2007年08月06日 21:22:19
2楼
所谓的20根、17根占总数的多少???
回复
wu.ye
2007年08月06日 21:25:35
3楼
如所占的比例不到10%(现在看大概不可能)可把铜管两头堵上。
否则只有换了。
回复
hehong0626
2007年08月07日 08:32:07
4楼
起码有占1/3的铜管。
回复
hehong0626
2007年08月07日 10:48:31
5楼





换什么东西?换主机?费用太大,是个问题!
回复
hehong0626
2007年08月08日 09:11:23
6楼
没有人知道,难道就没有人遇见过吗?真没天理,我是第一个遇见过的人!!??…………

期待高手的出现,或者讲讲避免这种情况的办法和设计思路也可以的??
回复
wu.ye
2007年08月09日 13:47:36
7楼
你不如先把铜管两头堵住试试看,如制冷效果还可以就算了,否则只有换冷凝器了。
回复
wu.ye
2007年08月09日 13:50:06
8楼
当然如果你技术实力很强(会胀管)或冷凝器厂家愿意帮忙也可以只换铜管。
回复
wu.ye
2007年08月09日 13:53:36
9楼
当然你的水质也应该尽快解决,否则治标不治本,还是不行。
回复