现有一个50立方米的[-22C]的库,保温板是150MM双面压花铝。压缩机是7.5KW全封闭2P机,蒸发器是DJ85,风冷。空载时[环镜温度+25C、冷媒为R22]开机90分钟打至-32C、此时高压侧约是1.4MP、低压侧约是0.015MP、电流是9.5A。到库内放进4吨冻肉类半成品后二十四小时才打至-15C。相距-22C太远了!请教各位大侠有何良策?
