天正演示可计算由多层组成一个多联机系统的材料,管径,冷媒充注等,但我按演示都作了,计算校核结果第四项第一分歧管至室内机长度为零,第六项总长为零,附图请高手帮改图并赐教求真相,我的问题出在哪?
天正演示可计算由多层组成一个多联机系统的材料,管径,冷媒充注等,但我按演示都作了,计算校核结果第四项第一分歧管至室内机长度为零,第六项总长为零,附图请高手帮改图并赐教求真相,我的问题出在哪?
2楼
我这边下载下来你的图纸用02都打不开。。。07也不行,你用哪个版本的CAD画的?用哪个版本的天正画的?如果用的8.5绘制的,建议你从官网上下载最新版的天正暖通2013试用版,因为多联机改了挺多东西。。。
回复
3楼
你好我打开你的图纸看了,你在进行计算的时候去框选楼层并没有将室外机框选进去,也就是说室外机并没有进行计算,附图为证。
天正的多联机计算时要将室外机框选进去然后进行室外机与第一分歧管的长度的。
回复
4楼
按您指出的故障点重新设置了楼层信息计算还是不行,能否请您修改并计算一下是否还存在以上问题。谢谢您的指点!现传上8.5暖通画的保存为04cad的图
回复
5楼
论坛解决问题的能力和鸿业比差很多!天正要加油呀!
回复
6楼
你的图纸存在以下几个问题:1、一层的一个分歧管连接错误,如图所示
2、地下一层的立管起终点标高不正确。如下图。
3、目前支持绘制立管直接在主管上,不支持立管是支管的情况,建议将室外机移至立管位置,并将立管作为主管与室外机进行连接。
附原理图材料表。
[
本帖最后由 cryogen 于 2012-11-30 15:57 编辑 ]
回复
7楼
关于第三个问题还请您指教,您是说实际工程中也不能把支管做立管还是说实际可以这样布置只是该布置方式天正软件无法正确提图计算统计而已。
回复
8楼
在三维下点分歧管命令,设置标高选主管后支管布置不上,在平面上点分歧管命令设标高选主支管也不行。