请大家帮忙看看我理解的剪力墙约束边缘构件非阴影区体积配箍率计算对否。发现虽然非阴影区特征配箍值减半,但相同的直径间距,非阴影区竟然不够。尺寸如图,配箍f10@100,非阴影区为拉筋,阴影区配箍特征值0.2,混凝土C55,HRB400体积配箍率1.4%,非阴影区体积配箍率0.7%
请大家帮忙看看我理解的剪力墙约束边缘构件非阴影区体积配箍率计算对否。发现虽然非阴影区特征配箍值减半,但相同的直径间距,非阴影区竟然不够。尺寸如图,配箍f10@100,非阴影区为拉筋,阴影区配箍特征值0.2,混凝土C55,HRB400体积配箍率1.4%,非阴影区体积配箍率0.7%
2楼
剪力墙箍筋只在约束、构造边缘构件中按照体积配箍率配置,在墙身其他部位只设拉结筋,固定墙筋;楼主的阴影与非阴影区体积配箍率相同【高规-7.2.15,Lc范围内均为相同配箍率】,楼主的计算方法有误
回复
3楼
根据图7.2.15,非阴影区的配箍率特征值为阴影区一半,体积配箍率应该也是一半吧。
我计算体积配箍率是没有计入水平分布筋的。请问正确的算法应该是怎样的?
[
本帖最后由 gongxibugu 于 2012-12-1 17:38 编辑 ]
回复
4楼
这是一个很好的帖子,遇到同样的问题,请高手解答。
回复
5楼
前排支持...楼主继续
回复
9楼
看了半天我也没明白规范的意思,待高手解答吧:L
回复
10楼
感谢楼主分享。。。:):):)
回复
11楼
高人快来解答
回复
12楼
一般在阴影区和非阴影区要设置箍筋把两者拉起来吧 要不然体积配箍率肯定不够