一、施工准备1、熟悉设计图纸,领会设计意图,按设计图明确的施工顺序逐段进行施工。2、根据设计图纸和技术规范,结合本项目工程特点及各自成熟的施工经验,编制详细的现浇箱梁施工方案,该方案须由中标单位技术负责人审查签认,组织专家论证,再上报监理审批,报备业主。3、施工方案中,除支撑系统的设计和受力检算外,还应有场地布置、施工顺序、施工工艺、人员安排、原材料供应与储备、支架模板等周转性材料投入、机械设备组合及进度计划安排等,对安全、质量、环保和进度计划还应有相应的保证措施。

一、施工准备
1、熟悉设计图纸,领会设计意图,按设计图明确的施工顺序逐段进行施工。
2、根据设计图纸和技术规范,结合本项目工程特点及各自成熟的施工经验,编制详细的现浇箱梁施工方案,该方案须由中标单位技术负责人审查签认,组织专家论证,再上报监理审批,报备业主。
3、施工方案中,除支撑系统的设计和受力检算外,还应有场地布置、施工顺序、施工工艺、人员安排、原材料供应与储备、支架模板等周转性材料投入、机械设备组合及进度计划安排等,对安全、质量、环保和进度计划还应有相应的保证措施。
4、施工前项目总工程师应组织现场管理人员及作业班组进行施工技术与安全交底。
二、支架预压
1、支撑系统必须经过监理检查验收,合格后方能进行加载预压。
2、加载材料可选用砂袋、水袋等材料,加载必须分级进行,不可一次加足,预压总荷载不小于设计图纸规定值,一般情况下不小于梁体自重的90%。
3、预压观测点的布置根据每跨箱梁的长度与宽度确定,一般要求不少于3个断面,每断面不少于3个观测点。
4、每级加载完成后应进行沉降与位移观测、超过预警值时应停止加载,待分析原因,确定处理方案后再进行施工。
5、加载完成后应继续进行沉降与稳定性观测,当最大沉降速率小于2mm/d,且连续3天累计沉降量小于5mm时,可判断地基与支架已处于稳定状态,进行卸载。
6、经过预压处理,非弹性变形量基本消除,卸载前后的顶部标高变化为弹性变形量,据此设置预拱度或预抬高度。