冷冻水泵选型,求教
youv179
youv179 Lv.7
2012年11月27日 17:14:30
来自于工地图片
只看楼主

现遇到一个商场空调冷冻水泵的选型,水管总长大概是1900米,最不利环流大概是308米 主机压损8米 末端的最大的那台最大压损是4米,,,请教一下需要用多大的扬程,我看过几个估算公式,但不知道那个是比较准确的。谢谢各位先。

现遇到一个商场空调冷冻水泵的选型,水管总长大概是1900米,最不利环流大概是308米 主机压损8米 末端的最大的那台最大压损是4米,,,请教一下需要用多大的扬程,我看过几个估算公式,但不知道那个是比较准确的。谢谢各位先。
免费打赏
dlj2012
2012年12月04日 10:02:09
2楼
我大概估一下吧
最不利环路阻力:308m*300Pa/m=92400Pa(9.2m扬程)
管路上的管件、阀门之类的也算个9米吧
总阻力9.2+9+8+4=30.2m
再放点余量,选个35米扬程的,差不多
回复
cof1586585697133
2021年06月01日 21:18:05
3楼
请问一下,水管总长是供水和回水的总长吗?谢谢
回复
敬于才华
2023年12月10日 08:57:16
4楼

35米的扬程应该够了

回复