现有两台变压器,均带有一、二、三级负荷,将两台变压器母联,规范要求满足任一台变压器能带上所有一、二级负荷,当一台变压器失电的时候母联开关合上,在这个时候三级负荷怎么办?(如果这台变压器不能带上所有负荷)三级负荷切不切?切哪部分?怎样切?
现有两台变压器,均带有一、二、三级负荷,将两台变压器母联,规范要求满足任一台变压器能带上所有一、二级负荷,当一台变压器失电的时候母联开关合上,在这个时候三级负荷怎么办?(如果这台变压器不能带上所有负荷)三级负荷切不切?切哪部分?怎样切?
2楼
切,消防给信号,断路器加装分励脱扣器
回复
3楼
三级负荷开关装失压保护(0S),母联BZT自投,这是一台变压器只能带一、二级负荷的情况;
当变压器能带全部负荷时,全部不装失压保护,母联BZT自投。
回复
4楼
非消防状态下,依据运行的变压器容量切掉你认为在一台变压器工作时期不需要工作的负荷。
回复
5楼
进来学习一下
回复
6楼
肯定要切,切除你变压器不能带的负荷,这应该是事先确定好的吧,分励脱扣切除
回复
7楼
方式有很多,手动切,或者设三级负荷总开关,开关带欠压脱扣,
回复
8楼
1,变压器带够全部一、二级负荷后有多余容量可以带三级负荷,但要保证变压器负荷率合适。
2,如果带够全部一、二级负荷后,变压器没有多余容量带三级负荷,就要切除。
回复
9楼
支持该说法。
回复
10楼
我是来学习知识的!
回复
11楼
一二级负荷可以和三级负荷可以共用一个电源点吗?!
回复