求助关于载流方面,急急急
gaoll1985
Lv.2
2007年08月05日 22:48:39
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
现在95平方聚乙烯绞联电缆,以前设计用160A空开,现在由于负载加大,空开不够用,问一下可以更换大点的空开吗?比如200A或,250A的!!!桥架敷设
现在95平方聚乙烯绞联电缆,以前设计用160A空开,现在由于负载加大,空开不够用,问一下可以更换大点的空开吗?比如200A或,250A的!!!桥架敷设
gaoll1985
2007年08月06日 10:48:45
2楼
怎么都没人回答呢!
我都来看了好几遍啦,难道一个热心人都没有啊
回复
xuan2281
2007年08月09日 19:46:20
3楼
可以的,注意校验电缆是否够大
回复
qz-1
2007年08月10日 23:58:41
4楼
是3×95+1×50缆吗?空气中敷设载流量刚超过250A不多 ,桥架敷设通过250A电流电缆有可能会过热,用200A空开运行最安全。