求助:线槽为什么会发热
shaodong810524
2012年11月27日 15:22:00
只看楼主

本人的一个工厂低压测试系统终端配电线槽的接口及线槽与钢架固定螺丝发热腐蚀,导致线槽内电缆烧坏短路,附件图纸参考。具体原因仍未确认,先说明一下整个配电系统为三相五线,末端为发热电阻设备,线槽与电阻设备的接地良好,电缆绝缘纸大于5M欧,系统带载测试后,检查线槽与线槽接缝处无电压差,N与PE无电压差,未发现漏电现象,请各位大虾帮忙分析,谢谢!

本人的一个工厂低压测试系统终端配电线槽的接口及线槽与钢架固定螺丝发热腐蚀,导致线槽内电缆烧坏短路,附件图纸参考。
具体原因仍未确认,先说明一下整个配电系统为三相五线,末端为发热电阻设备,线槽与电阻设备的接地良好,电缆绝缘纸大于5M欧,系统带载测试后,检查线槽与线槽接缝处无电压差,N与PE无电压差,未发现漏电现象,请各位大虾帮忙分析,谢谢!

121022A008.jpg


121022A009.jpg


121023A000.jpg


121023A001.jpg


121022A012.jpg

免费打赏
zhen3433
2012年11月29日 08:44:37
12楼
支持6楼说法,哈哈
回复
boher88
2012年11月29日 09:29:32
13楼
应该是涡流引起的发热,支持6楼说的
回复
shaodong810524
2012年12月03日 13:54:20
14楼
6、线槽附近有电抗器,或者线槽同三相严重不平衡,漏磁引起的涡流发热
我们的的配电是一种UPS实验室测试系统,三相带载不平衡测试是经常带载,以前的建造负载系统也是一样的,但是从来没有出现过类似的情况,负载都是各相单独连接回路,为什么会出现漏磁,如何解决这个发热问题?
回复
fitman
2012年12月03日 16:03:59
15楼
如果是因为线槽内部电流不平衡引起涡流,可用的解决办法有下面几种:
1、改变接线方识,使电流平衡(这个平衡不一定是三相平衡,对于单相设备可以把进出线放在一个线槽里);
2、改用非磁性材料的线槽;
3、使每个线槽之间的磁路全断开。也就是用绝缘垫隔离线槽并用铜罗螺栓连接;
4、使每个线槽的磁路更通畅。也就是让每个线槽接触更良好,减少接触面的磁阻。
以上4种方法效果是由高到低,工作量和成本也是由高到低,具体方法你何以根据情况考虑。当然,更简单的是跟据现场检查进行局部调整,但这一定要在现场分析才能确定,这里就没法说明了。
回复
老灰兔子
2012年12月03日 21:45:56
16楼
你可能每节线槽之间的连接处没有用导线连接作跨接导线。
回复
shaodong810524
2012年12月04日 11:07:29
17楼
不错,你说的很有道理。
我现在是将所有的配电线槽增加了绝缘垫铺设,但其实未真正解决问题,你说到了电缆各个回路放置不均问题,这个我想也是导致发热的其中原因,我参考一下该如何整改,谢谢了!