求助:线槽为什么会发热
shaodong810524
2012年11月27日 15:22:00
只看楼主

本人的一个工厂低压测试系统终端配电线槽的接口及线槽与钢架固定螺丝发热腐蚀,导致线槽内电缆烧坏短路,附件图纸参考。具体原因仍未确认,先说明一下整个配电系统为三相五线,末端为发热电阻设备,线槽与电阻设备的接地良好,电缆绝缘纸大于5M欧,系统带载测试后,检查线槽与线槽接缝处无电压差,N与PE无电压差,未发现漏电现象,请各位大虾帮忙分析,谢谢!

本人的一个工厂低压测试系统终端配电线槽的接口及线槽与钢架固定螺丝发热腐蚀,导致线槽内电缆烧坏短路,附件图纸参考。
具体原因仍未确认,先说明一下整个配电系统为三相五线,末端为发热电阻设备,线槽与电阻设备的接地良好,电缆绝缘纸大于5M欧,系统带载测试后,检查线槽与线槽接缝处无电压差,N与PE无电压差,未发现漏电现象,请各位大虾帮忙分析,谢谢!

121022A008.jpg


121022A009.jpg


121023A000.jpg


121023A001.jpg


121022A012.jpg

免费打赏
智库
2012年11月27日 15:35:06
2楼
看线槽中的电缆状况,难说电缆绝缘没被刺破,难说电缆对线槽没有短路。
回复
sannianxuehuini
2012年11月27日 16:26:13
3楼
是不是电缆短路烧了线槽呢
回复
shaodong810524
2012年11月27日 16:34:40
4楼
再说明一下,之前我们认为可能是电缆损伤烧断导致线槽带电发热,但是后来我们将所有出现问题的电缆更换,并且将所有的线槽使用绝缘皮铺垫,线槽外壳与槽钢接碰出还是出现新的腐蚀点,就好像是有微小电压在线槽接口之间或者是线槽与固定螺丝之间打火发热,负载带电后再次测量各个接地点,线槽间还是没检测到有电压存在。
回复
kangfei444
2012年11月28日 10:56:45
5楼
电缆小了吧,会不会是电缆分支接头做的不好呢?
回复
fitman
2012年11月28日 11:37:55
6楼
从图中所见现象,确实象线槽有电流流过而在接口处因接触电阻发热引起。可能原因
1、线缆漏电。不过好象你们已否定;
2、设备PE和N线出现问题,中性线电流在线槽形成回路;
3、线槽附近有电抗器,或者线槽同三相严重不平衡,漏磁引起的涡流发热。
后两种情况你们再查一下。
回复
liushibo422
2012年11月28日 12:16:46
7楼
6楼说得有榜有眼,哈哈
回复
fitman
2012年11月28日 13:33:47
8楼

榜眼!总算入三甲了!
回复
honxs
2012年11月28日 15:48:44
9楼
回复
zfwkkgzjs
2012年11月28日 21:52:18
10楼
楼主可以查看一下这线槽附近所有的线路,是不是引起了涡流
回复
julanbing
2012年11月29日 08:36:30
11楼
回复

相关推荐

APP内打开