恒温恒湿机安装注意事项
huang59198962
2012年11月27日 14:47:20
只看楼主

  1、恒温恒湿空调机-风冷型机组的室内安装在室内,其一侧须单独接排水管道,室外机安装在室外,通过铜管连接成密闭系统。水冷型号机组的室内机安装在室内,需与冷却水循环系统连接。恒温恒湿机运行时,冷却水循环系统需同时运行,并应设有水压差旁通回路。  2、恒温恒湿空调机的电源为3/N-380/220V50Hz,采用三相四线制供电,要求电压稳定,其偏差值不得超过额定的±10%。  3、在电源进线上要装配一只自动空气开关。

  4、进线要用铜芯导线和电缆线。

  5、设备专管供水、水压不低于0.1MPa.

  6、用户要自配电源总开关及熔断丝,恒温恒湿空调机要有可靠接地,地线要用多股铜线,并经常检查,以确保人身安全。

  7、机组出风口有导风板,用户可自由调节风向,使房间温湿度均匀。

  8、加湿器供水须专管供水。

  9、接好线后应试离心、轴流风机转向(如反向应换正)。

  10、整机出水要流畅,不要跨接太远,以免有空气在内形成气泡阻碍流通。

  11、机内水量调节阀是用来调节进水量大小的,可根据安装场地供水水压大小而适当调节,应从小调到适度,关机时不必关掉此阀。

  12、恒温恒湿机外进水管前应安装一只水阀开关,每次关机后应关掉此阀开关,使机内不再供水。
免费打赏
huang59198962
2012年11月27日 14:48:22
2楼
详细内容可以百度搜索 恒温恒湿机采购指南查看,我的介绍毕竟不是那么清楚,但还是希望能对大家有所帮助,多多支持哦~
回复

相关推荐

APP内打开