二级负荷二回路供电指的是什么?
cy22
cy22 Lv.2
2004年10月24日 11:10:22
只看楼主

《明用建筑电气设计资料集》上第一页,看到这样写“二级负荷应有2个电源供电,即应该有2个回路供电!”不知道是写错了,还是规范的意思就这样的!现在提下请各位前辈帮忙指导下!我个人理解规范是:认为二级负荷可以是低压2回路供电,高压一路进线,拖2台变压器 末段互切供二级负荷可以的了!地区困难的 还可以专线高压 拖一台变压器也可以的!不知道有人认同我的理解吗?

《明用建筑电气设计资料集》上第一页,看到这样写“二级负荷应有2个电源供电,即应该有2个回路供电!”不知道是写错了,还是规范的意思就这样的!现在提下请各位前辈帮忙指导下!
我个人理解规范是:认为二级负荷可以是低压2回路供电,高压一路进线,拖2台变压器 末段互切供二级负荷可以的了!地区困难的 还可以专线高压 拖一台变压器也可以的!
不知道有人认同我的理解吗?
myj123456
2004年10月24日 16:25:37
2楼
同意楼主的理解,我也是这样理解的.应该是这样的吧!
回复
thzyx
2004年10月24日 18:37:49
3楼
认同,规范中有"应",意思是不绝对
回复
cy22
2004年10月26日 10:09:23
4楼
图籍做不了规范的吧!
回复
fw1771
2004年10月26日 10:27:29
5楼
工厂供电第四版上的说明:二级负荷也属于重要负荷,要求由两回路供电,供电变压器也应有两台(这两台变压器不一定在同一变电所)。在其中一回路活一台变压器发生故障时,二级负荷不致中断供电,或中断后能迅速回复供电。只有当负荷较小或者当地供电条件困难时,二级负荷可由一回路6KV及以上的专用架空线路供电。这是考虑架空线路发生故障时,较之电缆线路发生故障时易于发现且易于检查和修复。当采用电缆线路时,必须采用两根电缆并列供电,每根电缆应能承受全部二级负荷。
回复
gao288
2004年10月26日 11:04:21
6楼
二级负荷是低可以压2回路供电,但必须是变压器不同母线段引出。
而且二级负荷没必要末端切(不是消防)
回复

相关推荐

APP内打开