我做了一个3层的小框架,我的框架梁的箍筋很大.我用TAT-8和SATWE反复演算,可是鼓劲还是很大啊! 8@100,10@100,甚至12@100,甲方要求改,可是,我始终找不到原因啊!请教:影响箍筋配筋的原因有哪些?!谢谢!
我做了一个3层的小框架,我的框架梁的箍筋很大.我用TAT-8和SATWE反复演算,可是鼓劲还是很大啊! 8@100,10@100,甚至12@100,甲方要求改,可是,我始终找不到原因啊!
请教:影响箍筋配筋的原因有哪些?!
谢谢!
12楼
查它的剪力,如异常则数据输入有问题
回复
13楼
建议你用其他软件算算,进行校核,如果还是大,那可能你荷载太大了,或者其他原因,
回复
14楼
你的次梁是按主梁输的吧,还有比较近的几个结点,如果真是这样的话,应该把次梁点成两端铰接(单根梁)或一端铰接(连续梁)。这样你的箍筋就会小很多。
回复
15楼
同意14楼说法
回复
16楼
同意,你可以在satwe里定义简支梁
回复
17楼
加大截面,调低梁扭矩系数
回复
18楼
把梁宽改为350,用四肢箍
回复
19楼
手算一下梁的剪力,与程序的结果对照一下,如果相差不大,应该就是截面偏小应该增加标号或加宽梁。
回复
20楼
加大截面,或适当设铰接
回复
21楼
我估计是因为节点距离太近的原因,有可能的话,把两个节点连接起来做一个大柱子
回复