请教:箍筋很大,为什么?
icefire8201
2004年10月24日 10:16:48
只看楼主

我做了一个3层的小框架,我的框架梁的箍筋很大.我用TAT-8和SATWE反复演算,可是鼓劲还是很大啊! 8@100,10@100,甚至12@100,甲方要求改,可是,我始终找不到原因啊!请教:影响箍筋配筋的原因有哪些?!谢谢!

我做了一个3层的小框架,我的框架梁的箍筋很大.我用TAT-8和SATWE反复演算,可是鼓劲还是很大啊! 8@100,10@100,甚至12@100,甲方要求改,可是,我始终找不到原因啊!
请教:影响箍筋配筋的原因有哪些?!
谢谢!
yuerka
2004年10月24日 11:29:53
2楼
增加截面宽度可减小箍筋
回复
lxlxxl
2004年10月24日 20:53:24
3楼
你的层高设的对吗?
没形成短柱吧
砼强度对吗?
回复
icefire8201
2004年10月25日 12:59:09
4楼
第 3 楼
你的层高设的对吗?
没形成短柱吧
砼强度对吗?

这些都没有问题!



回复
zhsy
2004年10月25日 14:03:08
5楼
你的荷载有没有问题,箍筋很大,说明你剪力很大,你可以复核一下。此外,还和构造有关。具体些有:梁中帮扎骨架内纵向钢筋为焊接搭接和是非焊接搭接;纵向钢筋的数目;纵向钢筋的直径,都可以决定箍筋的大小和间距。
回复
紫川秀
2004年10月25日 16:22:51
6楼
箍筋很大,说明剪力比较大,是否结点相距都比较近?柱网布置是否合理?主次梁布置是否合理?
如果结点相距比较近,箍筋就小不到哪里去。。。不超筋都算好的了
回复
xiaohou777
2004年10月25日 16:53:23
7楼
有时候是受扭的原因,比如,主框架梁上有两个次梁,一边一个,但次梁不在一条轴线上。还有有的次梁距框架柱很近的话也有可能。
回复
suibing
2004年10月25日 17:16:41
8楼
楼柱若能把平面图贴上来,分析起来就方便多了
回复
gangjinyuhunningtu
2004年10月25日 18:26:46
9楼
梁的断面可能小,不超筋吗?先查结构布置,再看梁与柱的断面,砼的标号,荷载是否偏大,抗震是否输错,在梁的设置中箍筋的设置是否错?当然你把图贴出来更好分析
回复
nepoleon2
2004年10月26日 10:51:00
10楼
以上各位同仁所说甚是,我觉得你的问题应该出在结构布置上,本人就碰到这样的问题,比如,去掉一条梁就会导致整个结构通不过.
回复
cjf2005
2004年10月26日 11:07:40
11楼
如果结构布置及荷载没问题,那就增设弯起钢筋吧
回复

相关推荐