我做了一个3层的小框架,我的框架梁的箍筋很大.我用TAT-8和SATWE反复演算,可是鼓劲还是很大啊! 8@100,10@100,甚至12@100,甲方要求改,可是,我始终找不到原因啊!请教:影响箍筋配筋的原因有哪些?!谢谢!
我做了一个3层的小框架,我的框架梁的箍筋很大.我用TAT-8和SATWE反复演算,可是鼓劲还是很大啊! 8@100,10@100,甚至12@100,甲方要求改,可是,我始终找不到原因啊!
请教:影响箍筋配筋的原因有哪些?!
谢谢!
22楼
同意前面的人说,多有可能,
回复
23楼
看看最快的办法就是增大梁的截面。
回复
24楼
如果楼层没有什么特殊荷载的话,那应该是结构布置得问题!
仔细查查
回复
25楼
检查一下您定的抗震等级是多少 是否正确
回复
26楼
程序通不过,就用手算结果呗。计算机不一定就好使。
回复
27楼
我非常同意11楼和15楼的说法
回复
28楼
你的计算资料上箍筋配筋应该不是这么大吧?!我曾经遇到过这样的问题(大概PKPM的版本有问题),用PKPM生成的梁图配的箍筋大部分都是10@100,但计算资料上只有0.5.用手改过来就可以了!!!
回复
29楼
强烈同意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
30楼
检查剪力是否有差,最好用手工计算一遍.
回复
31楼
次梁按主梁输入的原因吧,主梁受扭,次梁可以在特别梁柱那里都定义为铰接,这样的话主梁箍筋可以降下来!
回复