求助,空调回气管压力6,电流9A,怎么办
caorhua
caorhua Lv.2
2007年08月04日 12:51:46
来自于制冷技术
只看楼主

有一台美的1.5P空调,回气管压力6,电流9A,20分钟热保护动作,清洗了外机,换了压缩机调整F22,都没有解决,请高手帮忙

有一台美的1.5P空调,回气管压力6,电流9A,20分钟热保护动作,清洗了外机,换了压缩机调整F22,都没有解决,请高手帮忙
免费打赏
荣昌制冷
2007年08月05日 15:49:17
2楼
如果确是所说的那样(再加上冷凝风量足),那就是四通阀存在串气现象!
回复
caorhua
2007年08月06日 15:21:28
3楼
谢谢
回复
schsh85
2007年10月06日 19:56:33
4楼
如果串气电流不会达到9的
回复
crazy_ak
2007年10月07日 08:56:37
5楼


我的感觉是你的机器选小了,不是压缩机或者冷凝器的事情,1.5p小了。