标准工况与新风工况
020ywqi
020ywqi Lv.2
2007年08月04日 10:47:53
只看楼主

空气处理机组在选型时,在何种情况下选择确定标准工况还是新风工况各自的条件是怎样的?

空气处理机组在选型时,在何种情况下选择确定标准工况还是新风工况各自的条件是怎样的?
免费打赏
020ywqi
2007年08月04日 10:48:38
2楼
请各位高手不吝赐教!
回复
峰哥
2007年08月04日 18:25:06
3楼
有回风的工况的选择按照标准工况来选择;如果没有回风,仅仅是新风,那么就按照新风工况来选择!
回复
lulu2578
2007年08月04日 18:43:58
4楼
空调机组空气侧产品,选型适应有三种工况1。回风工况:空调器只用于给室内空气降温时。2。新风工况,只用于将室外新鲜空气处理处理到房间温度,3。混风工况,按需要新风与回风混合后再进入空调机组进行处理。
回复
ruyilyf
2007年08月05日 09:14:52
5楼
应该是根据具体工艺条件选择不同工况的空调机组。
需要综合考虑。
回复
h1982jc
2007年08月06日 19:11:41
6楼

支持,应该是这样的,一般的空调都是标准工况的,有些特殊的企业需要排出一部分污染气体的才用到新风,至于混风的就更少了。
回复
大雪漫天
2007年08月07日 14:59:11
7楼

个人意见,混风目前用的还是比较多的,因为目前许多办公区域及厂房,考虑到的不仅是温度,还有舒适性和新鲜度,所以往往设计人员往往在空调上加一部分新风,一般取送风的百分之10左右。
回复
minriver
2007年08月09日 10:20:31
8楼
哪个最贵呢
回复
majung
2007年09月29日 16:24:56
9楼
通用的很少,新风负荷很大,选取标准工况的机组满足不了以新风负荷设计有冷量。
可以找个招标文件或设计参数对照一下——
所以没有哪个贵的事
回复
nitsu
2007年10月03日 14:41:55
10楼
如四楼所说的三种空气处理方式:1:应用最广为混风系统,舒适性空调大多属于该类型.其多为正压系统,利用正压或排风设备排出部分空气.补充新鲜空气,保证空气质量.其新风量一般是按总风量的20%选取.2:全回风系统,多为无人操作的工艺性场合,一般系统是负压设计,防止房间内的有害气体外泄.3:全新风系统,应用于工艺场合,对空气质量要求高,将有害气体排出回收或再处理.该种系统的造价高,单位负荷面积耕具环境温度的变化而变化.
有部分舒适性空调的一种节能设计方案:首先是一个混风系统,但新风风量可调范围大,为总风量的15%-100%.当春秋两季环温于室内要求的温度差不多的时候,调节新风量,有可能运行于全新风系统.
回复
bestkai
2007年10月08日 17:53:43
11楼


支持这一观点,现在大多数的电子元件等厂房都采用混风工况,以满足办公要求。
回复

相关推荐

APP内打开