〔请教〕如何解决10kV架空线因高差较大产生上拔杆的问题
xinye10
xinye10 Lv.10
2012年11月27日 10:01:32
只看楼主

如图1所示:1、2、3均为等高直线杆,当高差较大时,2#杆上拔,不满足架设要求;问题如下:1.如何判断并解决上拔杆的问题?2.目前有如下两种方案,是否可行?如图2所示:如将2#杆开耐张,将架空线截断,是否能解决该杆的上拔问题?如图3所示:将3#杆换成支持大档距的门型杆,升1#杆高;

如图1所示:1、2、3均为等高直线杆,当高差较大时,2#杆上拔,不满足架设要求;
问题如下:
1.如何判断并解决上拔杆的问题?
2.目前有如下两种方案,是否可行?
如图2所示:如将2#杆开耐张,将架空线截断,是否能解决该杆的上拔问题?
如图3所示:将3#杆换成支持大档距的门型杆,升1#杆高;

1.jpg

1.jpg

免费打赏
ssqqugamd
2012年11月29日 17:54:43
12楼
楼主提的问题是个纯计算技术问题,是不能讨论而定,根据当地气相资料,最小对地距离和导线计算,再用导线方程计算出电杆定位模板,进行定位决定档距和电杆最低高度。现在有WCAD软件进辅助设计,你这个问题使用WCAD小菜一碟。
回复
whatr
2012年11月29日 17:55:43
13楼
很有意义的讨论
回复
xinye10
2012年11月29日 20:27:41
14楼

谢谢。明白了:定量分析永远是基础是核心。
回复
ystlplp
2012年11月30日 16:21:46
15楼
我司专业生产XGN15-12环网柜,XGN15-12断路器柜,KYN28-12中置柜,DFW-12电缆分支箱,SF6全绝缘全密封充气柜等高压设备。李平先生/15899635794;QQ:1933466690
回复
红苹果
2012年11月30日 16:26:57
16楼
楼上神人啊?有WCAD?我有个破解版的,,不过安装了下新版的结果不能用了。。
感觉还是没有道亨好,,
回复
lightsight
2012年11月30日 17:59:56
17楼
耐张塔不存在上拔这说,我们用铁塔的时候需要调整挂板角度,10kv杆子不懂,我觉得也得调整,10kv杆子好像高度都差不多,建议调整断面,方案2还行
回复
lightsight
2012年11月30日 18:01:34
18楼
道亨 哈哈~ 我就是
回复
红苹果
2012年12月02日 12:40:04
19楼
哎呀,,你们用的正版还是盗版?什么版本的
回复
lightsight
2012年12月04日 13:53:55
20楼
我们是网络锁,正版的了,SLW5.99
回复