我们单位最近采购了一批开利DBFP风柜,安装时发现接水管一侧有四个水管接水口:回水管两根,冷凝水一根,还有一根直径10mm的接管,不知道干什么用的,请懂行的朋友的指教一下,谢了! 我查了一下安装说明, 上面只说可以跟冷凝水管连接,打电话到广州开利公司,有位李结巴说是为了避免万一漏水时增加的泄水管,可能是我没听明白,又问他可不可以堵上, 他说也可以. 真是郁闷死了, 标准是怎么样的呢?安装惯例又是怎么样的呢?