请教:关于开利DBFP系列吊顶风柜的排水口
jjjjrrrr
jjjjrrrr Lv.2
2007年08月04日 07:54:30
来自于中央空调
只看楼主

我们单位最近采购了一批开利DBFP风柜,安装时发现接水管一侧有四个水管接水口:回水管两根,冷凝水一根,还有一根直径10mm的接管,不知道干什么用的,请懂行的朋友的指教一下,谢了! 我查了一下安装说明, 上面只说可以跟冷凝水管连接,打电话到广州开利公司,有位李结巴说是为了避免万一漏水时增加的泄水管,可能是我没听明白,又问他可不可以堵上, 他说也可以. 真是郁闷死了, 标准是怎么样的呢?安装惯例又是怎么样的呢?

我们单位最近采购了一批开利DBFP风柜,安装时发现接水管一侧有四个水管接水口:回水管两根,冷凝水一根,还有一根直径10mm的接管,不知道干什么用的,请懂行的朋友的指教一下,谢了! 我查了一下安装说明, 上面只说可以跟冷凝水管连接,打电话到广州开利公司,有位李结巴说是为了避免万一漏水时增加的泄水管,可能是我没听明白,又问他可不可以堵上, 他说也可以. 真是郁闷死了, 标准是怎么样的呢?安装惯例又是怎么样的呢?
免费打赏
zys0000
2007年08月04日 12:15:11
2楼
10mm的口是用来排出从表冷器飞水到风机段的积水。
回复
jjjjrrrr
2007年08月04日 22:07:44
3楼
那么应该怎么安装呢, 是堵上好还是跟冷凝水并上好? 冷凝水标高比排水管高, 水会不会倒流呢?
回复
zys0000
2007年08月05日 12:58:15
4楼
冷凝水出口做了存水弯后还会高吗……
回复
jjjjrrrr
2007年08月06日 17:36:10
5楼
呵,因为标高要求比较高,所以现场没做存水弯
回复
hello-roger
2007年08月07日 11:02:15
6楼


开利建议作U型弯的
回复

相关推荐

APP内打开