某高层给排水全套图
muyang2099
muyang2099 Lv.11
2007年08月04日 02:45:08
只看楼主

图纸简介: 本图包括消防,给排水,雨水系统的设计。图纸很全,是一套难得的好图。图纸如设计及公司机密,则本人不对此负任何法律责任,请在下载后12小时内删除。 附件名:2007841186166707913.rar 文件大小:5879K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本图包括消防,给排水,雨水系统的设计。
图纸很全,是一套难得的好图。
图纸如设计及公司机密,则本人不对此负任何法律责任,请在下载后12小时内删除。



附件名:2007841186166707913.rar

文件大小:5879K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wpeipei
2007年08月05日 00:00:40
2楼
先占沙发后发言

1。倒流防止器设置了两次,可取消入泵房的倒流防止器组。
2。泵房面积估计紧张了。75千瓦,95千瓦的水泵800*800的基础是放不下的。
3。严格遵守规范的话,喷淋系统应该设置增压稳压设备。
4。防爆波信号阀?貌似还没这样的设备。
5。地下一层~2层使用市政直供比较节能。
6。ZPL-0可以在13楼就接到自喷主立管上。

应该说楼主的图还是不错的,原理比较清楚,表达也基本到位了。
不过图还可以再细致一点,图集应该多看,不能怕麻烦。说到底,办公楼还是相对比较简单的公共建筑,碰到复杂的工程,恐怕地下室就不能看了。


回复
zhang-yan-dong
2007年08月29日 17:17:50
3楼
1.一层、二层是汽车展览馆那个图消火栓系统设计的好,我以前设计的也是分区但是在地下室减压造成减压阀过多,你这种利用的满好的,只是减压阀分区不安全,好多人都建议用水泵分区。
2.自动喷淋有点看不懂,好多立管,有些没有编号,湿式报警阀也没看懂,你的ZPP-2想必是自动喷淋排水的立管吧,想问一下是末端试水装置吗?我们设计自动喷淋系统图中没有横的那个排水管排到潜污泵的,有时间的话给说一下是在《自动喷水灭火系统设计规范》吗?
3.有的卫生间和厨房布置自动喷淋头了,说明里写大于5m2的要设是在哪本规范里写的呢?还有厨房没有吊顶喷淋管是裸露的还是甲方给条件设吊顶了呢?
本人刚刚毕业,好多东西不懂望版主多多指教,也可以在QQ里说了,就是“太阳雨”,看了你的自动喷淋觉得真实好多东西都是要学的