悬挑梁面筋只有水平锚固没有向下弯,可行吗?
dreamdflyx
dreamdflyx Lv.3
2012年11月27日 09:42:41
只看楼主

悬挑梁200X600,面筋2根14,悬挑长度为0.9M,梁上仅有2.4米高,200厚砖墙(线荷载8KN/M),周边没板只有水平锚固长度200,没有向下弯,梁会能问题吗?

悬挑梁200X600,面筋2根14,悬挑长度为0.9M,梁上仅有2.4米高,200厚砖墙(线荷载8KN/M),周边没板

只有水平锚固长度200,没有向下弯,梁会能问题吗?
免费打赏
姻花易冷
2012年11月27日 09:59:27
2楼
你的满足最小配筋率吗?
回复
無畏
2012年11月27日 12:00:38
3楼
锚固长度是有点问题哦,复核配筋
回复
ccatter
2012年12月04日 15:35:14
4楼
满足锚固长度就可以
回复
乌鸦v1
2012年12月04日 16:02:51
5楼
纯悬挑梁还是什么
回复
codyguo
2012年12月04日 20:14:33
6楼
11G101-1第89页,直锚时锚固长度为La,第53页表C30取14筋35d=35*14=490mm,200太少,而且个人认为上筋2根14不太足,挑梁配筋应适当加大,挑梁上部钢筋可将内跨梁钢筋伸出,不然单独配筋时应满足图集规定锚固要求
回复

相关推荐