砖混结构基础最大埋深?
wazhsh2006
wazhsh2006 Lv.2
2007年08月03日 19:44:13
来自于砖混结构
只看楼主

6层砖混,基础持力层在室外地面以下4米左右,无地下水,可不可以?一般砖混的最大埋深是多少?

6层砖混,基础持力层在室外地面以下4米左右,无地下水,可不可以?
一般砖混的最大埋深是多少?
zhanglei866
2007年08月04日 08:27:08
2楼
大约1.2米吧,选定之后再验算一下,不够 再加大基础底面积。
回复
大林
2007年08月05日 23:18:44
3楼
埋深应满足持力层的要求;应满足冻胀深度要求.基础埋深4米且无地下水,为什么不做地下室呢?
回复
yi-7_s-yuan_piao
2007年08月07日 13:36:59
4楼
根据地质报告来,看持力层的位置啊
回复
songtangjian
2007年08月12日 17:32:11
5楼
是哪的?
回复
lgyhk
2007年08月13日 10:37:51
6楼
砖混基础一般都是条基,是一种浅基础.所以不能过深,否则就无法称为"浅"基础了.4米的就值得商榷了.可以考虑墩基础,当然也可以考虑做条形基础.但条基属于比较浪费的做法了.
回复
wanglihuiand
2007年08月23日 21:44:38
7楼
看地质报告啊,满足冻胀及承载力要求。4米深的话可以考虑做桩基础
回复
tian-kou
2007年08月30日 22:27:47
8楼
基础埋深4米开什么玩笑?真的有此必要吗?为什么持力层会那么深呢?改良地基行不行?
回复
nichenlian
2007年08月31日 10:53:35
9楼
有什么不可以啦,只不过说显得不太经济罢了
回复
ghgkm
2007年09月04日 11:44:12
10楼
6层砖混做下来,条基宽度不小于2米,如果是毛石基础,按1:1.5的刚性放脚的话,其埋深肯定很大
我现在就有这种问题,请大家指教,该如何处理?老总说甲方要省钱,采用毛石条基
另外,由于荷载不一,基础有大有小,如果基础顶标高一样的话,放脚后,深度不一,即基础底标高不在同处,是否合理?
请各位帮忙回答,多谢!
回复

相关推荐